千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]控制不正常 请各位大哥帮忙给诊断一下...

[复制链接]
lichb 发布于: 2006-9-17 12:23 675 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一制管厂监控   3个带旋转转的, 控制不正常,在控制的时候,有时候能转,但转的时候又不能停止,把设备连同主机带回,一切正常.解码器,码转都换了,也是不行

请帮忙给诊断一下

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fireant 发表于 2006-9-17 21:02:00
控制线B接电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lichb 发表于 2006-9-18 08:56:00
楼上的朋友能不能说的具体一点,接什么样的电阻,接多大的电阻呢?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
视得清电子 发表于 2006-9-18 11:11:00

在a和b上并联电阻!电阻阻值为120欧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
peter.wang 发表于 2006-9-22 17:23:00
大部分可能是解码器地址、协议、波特率拨错导致的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xinhan79 发表于 2006-9-22 18:06:00
  不是干扰的 问题么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
远航 发表于 2006-9-22 21:51:00

可能还是波特率设置的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
彗星回归 发表于 2006-9-25 15:13:00
   就是线路衰减太大了或匹配太差造成的,降低波特率,或者加终结电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
huangshup 发表于 2006-9-26 17:36:00
我以前遇到过,是波特率设置的问题.