紧急求救-0-空调变频控制问题...

[复制链接]
projectlxw 发布于: 2006-10-1 21:36 1097 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
空调水阀调节用回风温度作参考,VAV系统空调变频用风压作参考,那不是VAV系统的空调变频控制要用什么作参考呢
[此贴子已经被作者于2006-10-2 12:46:44编辑过]

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
north234 发表于 2006-10-3 00:54:00
温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
projectlxw 发表于 2006-10-3 11:30:00
<p>非常感谢,但我还想跟您分析一下</p><p>1.对于带回风的空调系统而言,用回风温度调节水阀,用空气质量调节新风阀和回风阀,用回风湿度调节蒸汽阀,同时用回风温度调节变频器。</p><p>2.对于新风空调系统而言,用送风温度调节水阀,用空气质量调节新风阀,用室外湿度调节蒸汽阀,同时用送风温度调节变频器。</p><p>可以这样理解吗?讫复!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
leesunnygift 发表于 2006-10-3 18:48:00
<p>你是要控制中央空调的管道机吗,回风温度就为室内温度.</p><p>还有新风机组吗?你说的太书本话,和实际施工不太一样.</p><p>你在北京吗?我是公司里中央空调控制负责人.,用西门子的RWD68就能实现,很便宜 ,</p><p>上班时如果你还不清楚,再说.</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-3 18:57:12编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
projectlxw 发表于 2006-10-4 15:22:00
<p>非常感谢您的回复。</p><p>我说的不是书本上的而是实际用的,我做过HONEYWELL设备,也做过江森设备,也简单做过英维思设备。不管用那种厂家的都无所谓,只是现在我碰到一个项目要做方案,甲方要我多提供几种变频方式给他。以前做的都是用风压控制变频,现在甲方提出要我考虑别的方式,所以请教一下您有没有用过用温度控制变频的案例。</p><p>再次感谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kkntchenhq 发表于 2006-10-18 14:22:00
<p>用温度来做变频也可以的.但是有一个问题就是有可能变频器长时间没有输出,对电机会有一定的影响</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
frankgz 发表于 2006-10-19 15:51:00
<p>首先要知道为什么要变频。风机变频通常用风压控制,是因为保持一定的风压是空调系统的需要。变频对温度的影响是难以计算和控制的(与热交换器的效率有关)。正常情况下,风量/风管面积设计确定后,对风机变频是没有意义的。所以,“甲方提出要我考虑别的方式”是不可理喻的理由。除非你的空调系统设计很特别。</p><p>风机变频在我看来只有2个目的,都是用风压控制。1是节能。例如变风量系统。2是保持风系统稳定。在对风量/风压要求严格的场合,风机变频用来抵消其他影响因素(例如风阻变化),维持风压。</p><p></p><p></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bluehate 发表于 2006-10-20 13:48:00
学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
不阴天 发表于 2006-10-20 15:37:00
<p>根据温度调变频,调解阀还用不用,有变频还有调解阀会乱呀,温度合适输出为0怎么办,风机停掉?不停温度怎么办。很特殊呀</p>