千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

【求助】不能安装空调的机房用什么制冷?...

[复制链接]
wsyfifa 发布于: 2006-7-31 11:26 3162 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
公司所在大楼的物业晚上6点后中央空调关闭,而机房所在到第二天早上温度很高,想加个空调,但物业不让在室外挂室外机?请问有其他方法制冷吗?机房大概2m x 1.5m 大小,里面有4台服务器,发热量很大,现在急求制冷方案!谢谢!<br/>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
网络耕耘者 发表于 2006-7-31 14:27:00
没有其他什么办法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
陶新林 发表于 2006-8-1 16:58:00
<p>一个不足4平米的机房,是严重不符合国家计算机机房设计规定!应予立即调整,至于物业的说法是站不住脚的,你们要与物业讲明,如没有很好室内控制温度,会发生火灾的。其后果物业能承担得了么.我估计物业会同意的,然后你们可以根据机房面积的购置落地式容量为5P的空调即可解决室内的通风情况,在目前的情况下你们要做好重要数据的异地灾备工作。同时要尽快地调换机房。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
兰色的风 发表于 2006-8-2 07:08:00
在无法解决空调的情况下,先解决强制通风问题。然后考虑冰畜冷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hvac 发表于 2006-8-2 10:09:00
一个办法是买一台移动空调(用的是蒸发冷凝器,风量很小,可接管),将冷凝出风接到窗外,另配补水管及电动阀(一匹机一个晚上要吃水一两百公斤)<br/>另一个办法比较损,不讲了。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
woshimao 发表于 2006-8-15 09:47:00
最好对物业讲明道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
biggio 发表于 2006-8-15 10:38:00
<p>机房最好安装一个恒温恒湿机~!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
扶清灭洋 发表于 2006-8-16 09:23:00
可以跟物业商量一下,空调的冷源接入大楼的冷冻水系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
whld722 发表于 2006-8-16 23:23:00
<p>楼上的解决方法最切合实际了,最好加个风机盘管类的东西,装在机房外,把送回风接进机房!以前这样解决过!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
anxia1978 发表于 2006-9-14 16:11:00
懂不懂空调,不让挂在外面,就用水冷式空调,不用风冷式空调不就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报