千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

监控中多个控制系统需要解决的问题...

[复制链接]
背行囊的鼠标 发布于: 2006-9-11 12:13 867 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我在一个工程中需要多个控制中心,

第一控制中心靠近矩阵,控制键盘直接接矩阵。

第二控制中心用8路双向控制光端机。距离2KM,控制键盘直接接在光端机上。

第三控制中心用的是视频点播服务器。供内部网上用户点播用。

第四控制中心用的是VPN,用的是电视墙服务器。

我想请教一下,在有多个控制的时候,要不要加协议控制器,或加协议协调器?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
背行囊的鼠标 发表于 2006-9-13 11:18:00
有没有能解决的啊。帮帮忙了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
于洪 发表于 2006-9-13 11:49:00

个人理解:

其实就是一个中心

中心以矩阵为核心,加视频编码器,视频编码器必须兼容矩阵控制协议,可以作为矩阵的分控使用,这样远程客户可以进行遥控;

第二中心实际就是矩阵的分控键盘,简单,拉矩阵视频输出和键盘通讯口;

第三中心通过网络与若干中心的视频服务器建立通讯,接收网络传输视频并控制矩阵切换,实现所谓的点播;

第四中心要看具体需求,如果只是为了建立监视墙而不需要控制,在中心将视频编码器直接与视频分配器连接,这边按电视墙数量加解码器上墙,这种方式实际上就是通过编码器实现VPN的视频传输;还有一种就是也同样需要切换、控制,那么这种与第三中心就没什么分别了,只是加了解码器实现虚拟切换而已。

这个项目要这样实现的话有两个难点,一是找到与矩阵控制兼容的编码器,二是矩阵需要有足够的分控键盘容量和视频输出容量,分控数量的多少决定了网络上同时控制前端及切换矩阵图象的用户多少,矩阵视频输出除了满足控制中心本身监控需要将限制远程网络用户同时监视图象的数量。

当然,如果你的网络资源丰富,完全可以以编码器为核心建立整体的网络监控系统,那样可以不使用矩阵,优点是更加灵活,缺点是对LAN或WAN、VPN带宽要求很高。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yingzhiyi007 发表于 2006-9-13 12:05:00

学习……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
背行囊的鼠标 发表于 2006-9-13 12:22:00
多个控制出现的时候会出现混乱。有的时候个别分控控不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
于洪 发表于 2006-9-13 12:29:00

如果系统设计时控制信号流程合理就不应该出现混乱,这需要从设计、设备设置等方面找原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ufojgzl 发表于 2006-9-14 11:54:00

请看以下帖,关于硬盘录像机透明通道的应用,完全可以在软件上解决。

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=51&ID=242394&page=1

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城