求教不能够控制远端...

[复制链接]
发布于: 2006-9-14 21:30 526 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一系统,通过光纤传输,采用的是单纤双向的方式,现在的问题是:有图象,但不能够控制远端,包括转动和远近,请问在哪里出了问题,是不是光纤的问题?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
asdf3177 发表于 2006-9-14 22:15:00

你用的光端机是不是带反向数据的?

如果是,查协议,地址,波特率等是不是正确,或把前端拿到主机室做测试,如果都正常,换光端机?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
peter.wang 发表于 2006-9-15 09:31:00

1、有图像说明光纤通路是好的。

2、检查光端机有没有接反,有远端和近端之分。

3、485线的解法有远端和近端之分。近端好像是1、2脚,远端是3、4脚

4、解码器的协议、地址、波特率检查一下。

回复 支持 反对