最近小弟在负责一个工程,前些天,消防水管破裂,把刚已经铺设在桥架内的视频75-5线缆和RGB线缆全部给进水了。现在我们想检测一下视频线缆是否损失严重,担心今后信号不是很好,请问各位大哥大姐,现在我的线缆该怎么去测它好坏呢,因为有200多个点,我不想都把头子做好了去检测图象
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
宠爱自己 发表于 2006-10-24 11:39:00

针对性的挑几个线做几个头测试下不就行了

或者找环境最恶劣的测试下

高端的测试方法不懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
重量雪花 发表于 2006-10-24 19:04:00
这块知识俺也不懂,期待高人知道,学习中ing.........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
呆头鹅 发表于 2006-10-24 20:38:00

租一个富禄克测线仪呢?测测线损及阻值,试试看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱yue 发表于 2006-10-25 09:28:00

做强电的有一种专门测试电阻的仪表可以测试你的线的好坏,如果原来敷设的线是好的,进水后干了之后应该没有关系的。我不怎么懂,说得不对后面的可要提出哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
feihu_111 发表于 2006-10-25 10:09:00

你租个摇表测下对地电阻   一般的线路不会一泡就出问题吧  除非你那里边接头太多了哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
视得清电子 发表于 2006-10-25 10:23:00
短时间不容易看出来,还有一个问题就是看那边是否有接头,如果有,就需要处理一下,没有的话排干水就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
视得清电子 发表于 2006-10-25 10:24:00
还有一点需要提醒的: 就是如果您的传输距离比较远,同时这里有接头的话,要注意了,很可能图像马上会出现一些问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hanmo2004 发表于 2006-10-25 11:04:00

这样的问题比较头疼,但也是没有办法,使用仪器测量是个不错的选择。当然,检测所产生的费用是要向甲方提出的,根据建筑工程相关法规,产生的费用由你们提出,建设单位协调,由造成损失的单位支付。这是行政层面的解决办法。

在技术层面,如果你以后再遇到这样规模的项目,我都建议你采用“共缆传输”的方式,就如你目前的问题,就算是300个监控点,你也才需要布12-15条线,你就是一条一条的检查和测量,都不是麻烦事情,可现在是200多条线啊!!所以,共缆传输是有他的优势的(还有其他的优势),对于施工和维护都是非常有利的。有空了多了解一些技术新动向,对你的工作是有帮助的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
agy1516 发表于 2006-10-25 12:03:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
novatec 发表于 2006-10-25 13:53:00
我感觉问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dds111999 发表于 2006-10-25 21:52:00
学习一下哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城