<p>新风同时控制焓值或是室内二氧化碳都是可行的,做个大小比较即可,<font color="#ff0000">有室内二氧化碳的控制</font><font color="#ff0000">,新风阀的最小开度不是10%,</font>就像单纯控制温度一样,是从0%开始。</p>
<p> </p>
<p>根据控制来比例调节回风+新风=100%,是错的,要根据回风尺寸和新风尺寸来比例调节,比如回风尺寸100*100,新风尺寸20*20,控制的比例应该是用新风最大开度是100%,新风最小开度是0%,回风最大开度是100%,回风最小开度是80%,才会压力平衡。</p>
<p> </p>
<p>焓值是节能控制,而室内二氧化碳是舒适度控制,就冬天而言因为控制焓值的关系,二氧化碳的浓度都是低于设定值的,夏天刚好相反,即使外气的焓值很高,还是要开新风阀,因为控制室内二氧化碳的关系,在春秋天的时候则不一定,新风开10%的设计,一般都是没有室内二氧化碳的,只是保持一个最小的新风量。</p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana">台湾NKSP2专案主办工程师,项目72000点<br/>BA 系统8年以上大中型项目调试经验,VAV调试与整定 <br/>JAY 黄杰伟<br/>亚司艾国际贸易(上海)有限公司<br/>上海市茅台路1068号3楼天祥大厦东区,200336 <br/>ASI Controls (Shanghai) Ltd.<br/>East Section Tianxiang Building<br/>3F, No. 1068, Mao Tai Rd<br/>Shanghai 200336, PRC<br/>Serevice Supervisor<br/>Tel:+86-21-5108-6599 ext140<br/>Fax:+86-21-3360-8868<br/>Cell P:+86-137-6431-5112<br/>E-mail: jay@asiconsys.com<br/>Skype:jay661026<br/>Msn:jay@sinotek.com.tw</font></p>
[此贴子已经被作者于2009-4-30 17:10:30编辑过]
|