我已多次听 游魂兄 提起自锁装置,昨晚回家翻了一下参考资料,就画了个利用探测器常开触点的报警联动电路图,供大家探讨。见下图。

先声明:本人一向使用厂家的提供的报警联动设备,所以该电路图未得到实践证明其可操作性。读者如果按图操作,对产生的事故造成的损失,小可概不负责啊。贴出来只不过希望对大家有所启发。

控制原理说明:
工作时,合上电源开关QS1和QS2,报警系统线路通电工作,KA为探测器常开触点,当探测器报警触发,KA闭合,使接触器线圈KM通电,接触器输出主触头闭合,接通照明电路,EL灯点亮。此时并联在KA两端的接触器辅助动合触点也闭合,保证了探测器常开触点KA恢复后,电流仍可以经过KM的辅助触点(即自锁触点)继续给KM的线圈供电,保持了EL灯的照明。当报警处理后,按下按钮开关SB(能自恢复为常闭状态,类似门禁系统的出门按钮)断开电路,使KM的线圈失电释放自锁触点和主触点,EL灯熄灭,等待下一次报警来临。有时,用户出于某种需要,希望打开EL灯,可通过手动控制开关QS3来实现,但当需要报警联动时应将QS3断开。探测器误报警是难免的(这可能是对射由于某种缘故没有对准,或是被动探测器的区域内有人在工作等),这种情况下即便把该防区旁路也会点亮EL灯(因为探测器的触点一般不受报警主机的指令控制),为节省耗电可临时断开QS2,等到状况修复或解除后,再闭合QS2,使报警联动功能正常。FU1和FU2为熔断器,分别保护报警系统线路和照明系统线路。当一线路发生短路时,熔丝烧断,断开电路,从而不影响另一线路的正常工作。当然报警系统线路和照明线路也可接在不同的相线上。
注:这只是针对一个探测器的联动照明电路图,也可将多个(不要过多,否则,定制的照明控制箱非常大,建议不要超过8个,若超过应采用与报警主机匹配的报警联动设备来做,以便减少控制箱空间,何况厂家设计的设备具有更好的短路保护、过载保护,零压保护等功能)这样的照明线路在ab两端并联起来,形成一一对应(对于探测器来讲)的灯光报警联动。读者还可在EL灯后面增加指示灯,以便提醒值班人员哪几路照明灯还亮着,那几路照明灯没亮可能已坏。读者若有更好建议,希望能跟帖发言,让大家互相学习。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yefengyuan 发表于 2006-9-5 21:39:00
学习中!操做起来还是有点复杂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2006-9-5 22:00:00

呵呵,还是楼主勤快啊,谢谢你的认真!!!

不过有一点问题,报警系统只接入了相线没接零线哦!!!

另你的图中直接用探测器的常开触点来做为接触器线圈电流通路,这样似乎不妥,因为接触器是用在高电压,大电流的场合的,它线圈的工作电流也比较大,我想一般探测器的触点是经受不住这么大电流通过的,触点会烧坏!!建议你用这个常开触点去驱动中间继电器,然后再用中间继电器的触点来控制接触器线圈!!!
[此贴子已经被作者于2006-9-5 22:10:11编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cjw318 发表于 2006-9-6 11:03:00

用得着这么复杂吗?既然有报警系统,那何不利用警号输出端呢?此时只要一只继电器就可以了(例如:12v的JQX、JTX系列,它可配插座不用焊接,很适合工程上用),什么延时、自锁、手动控制等等问题都不复存在,因为都可以在主机上设置,然后在键盘上操作就是了。

另外上图存在一个问题:通常探头只有一副触点,给照明用掉了报警主机用什么,难道用功率继电器“KM”上的触点,但是报警主机对探头的触点要求是低电压小电流(信号级),而通常的功率继电器在低电压小电流情况下触点工作不可靠。如另加继电器这不就更复杂了吗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lianteng 发表于 2006-9-6 12:47:00
以下是引用游魂在2006-9-5 22:00:00的发言:

谢谢游兄的建议,我也觉得给探测器触点带强电,有些不妥当,这样会给调试、维护人员带来不方便。我根据你意思的理解,把电路修改一下,图中增加了中间继电器K,电源变压器TD,同时又加入了辨识照明灯状态的指示灯H。见下图。控制原理简述如下:

合上开关QS1,QS2使线路通电。当探测器报警时,其常开触点KA闭合,中间继电器K通电并自锁,随即KM1通电,接通照明线路,使EL灯亮,同时KM2也通电,H指示灯亮(以便提示值班人员知道EL灯正亮着)。报警处理后按下SB按钮开关,使K、KM1、KM2依次失电,释放铁芯,所有触点还原,EL和H灯断电熄灭。

千家的朋友有好的建议,也请发表一下,大家共同学习,使之更加完善,具有可操作性。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lianteng 发表于 2006-9-6 13:59:00
以下是引用cjw318在2006-9-6 11:03:00的发言:

用得着这么复杂吗?既然有报警系统,那何不利用警号输出端呢?此时只要一只继电器就可以了(例如:12v的JQX、JTX系列,它可配插座不用焊接,很适合工程上用),什么延时、自锁、手动控制等等问题都不复存在,因为都可以在主机上设置,然后在键盘上操作就是了。

我也想把事情做的简单点的。问题是“照明灯要与探测器对应起来?哪个报警亮哪个?”,“利用警号输出端”一般是不能让照明灯辨识自己该亮在哪个防区上,你该不会告诉我“只要有报警,不管哪个防区,把所有的灯都打开吧?”

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
呆头鹅 发表于 2006-9-6 20:45:00

对偶来说都是天文

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
游魂 发表于 2006-9-6 22:38:00

呵呵,也许讨论这个东西并不具有很大的实际意义,不过的确很有意思,好久没在坛子上与人这样讨论一个问题了!!!

这两天比较忙,过了20号时间会多点了,到时再来多灌两桶!!嘿嘿

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
游魂 发表于 2006-9-6 22:41:00

不过我觉得你增加的这个辨识照明灯状态的电路似乎多余了,因为如果我们的系统加上这个照明连动电路的话,那么只要报警系统有报警输出,即表明照明灯一定处在工作状态了,所以加这么个电路好象没啥意义啊!!!你说对吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lianteng 发表于 2006-9-7 16:05:00

不过我觉得你增加的这个辨识照明灯状态的电路似乎多余了

谢谢游兄的建议,不过我觉得H灯是有作用的:(1)不光在于提示值班人员,来报警了,联动灯亮了;(2)而是报警确认后,提示值班人员EL联动灯还亮着,应按下SB按钮开关,熄掉EL灯,节省耗电。这是因为值班人有时会犯胡涂,忘了自己是否已按过SB按钮,即使是按了SB,假如没有H灯由亮到灭的提示,值班人员也不知道“按下”操作是否成功熄灭了EL灯,除非他走到现场去看过EL灯。(3)假如用户要求同时有灯光联动和电子地图的功能,那么把H灯安装在地图模拟屏上,就具有了电子地图的作用了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
游魂 发表于 2006-9-7 17:09:00
你说的也在理!!呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报