千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

『求教』消防联动门禁,怎么做。...

[复制链接]
coolbow 发布于: 2006-9-29 10:13 2444 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>消防联动门禁,要求,一个楼层出现消防警报,联动,上一层,下一层,门全部打开。这个怎么做,我记得多数的控制器都不支持跨控制器做硬件联动。有没有什么解决办法,谢谢了。</p>
[此贴子已经被作者于2006-9-29 10:14:40编辑过]

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sylg 发表于 2006-9-29 10:27:00
<p>控制器用1托几的就可以啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
coolbow 发表于 2006-9-29 11:02:00
<p>现场控制器用的比较多,一层都好几个控制器,控制器之间好像也不能硬件联动。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liuhuole 发表于 2006-9-29 14:29:00
<p>我们的就可以,因为有联动接口,并可以按自己的意愿来设定,欢迎来电咨询</p><p>0755-82879724或者13926563616刘火乐</p><p>www.elanst.com</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
皮皮鸟 发表于 2006-9-29 14:59:00
<p>一个是你消防控制型号,硬节点直接送到各个控制器!</p><p>另一个通过门禁服务器,发指令给我各个控制器!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kingann 发表于 2006-10-11 09:25:00
<p>可以采用硬件接线的方式,一个消防控制信号,硬节点直接送到各个控制器!</p><p></p>
[此贴子已经被沉睡的木头于2006-12-3 15:44:50编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
szyyyyyy 发表于 2006-10-11 10:42:00
<p>5楼分析很精确..</p><p>还有个办法,做成集中供电,联动时给信号把电源切断就行.</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
漂流的鱼 发表于 2006-10-11 17:14:00
<p>这个要看不同的产品性能了,,我的产品你只要把消防的干接点信号,接入我任何一个控制器的辅助输入端口,我们可以在编程的时候设置他硬件联动,几个控制器或所有的门都打开等,都很轻松的实现.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
SRYJH 发表于 2006-10-12 09:18:00
<p>如果你还没解决可以找我,我们的控制器可以硬件实现这个功能</p><p>深瑞科技有限公司--专业门禁厂家</p><p>余江河</p><p>0755-25399109</p><p>QQ605123296</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-12 9:22:19编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zqh831011 发表于 2006-10-16 17:26:00
<p>传统方法都是消防信号分别连接到每个控制器上,这种方法太笨.我的门禁控制器只需将消防信号连接到1号控制器,就可以实现全局联动.打开所有门.</p>
[此贴子已经被沉睡的木头于2006-12-3 15:45:40编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
s1y2s3 发表于 2006-10-17 18:22:00
<p>看起来楼主已经安装完设备了!大家还是给考虑考虑最简单的补救方式吧!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
feihu_111 发表于 2006-10-18 11:39:00
<p>设置所有的门禁都是断电开  然后把你的主电连到消防的主机里  然后消防动作直接切断你的电源  这是最简单的了   小工人的做法  嘿嘿.....</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wencong32 发表于 2006-10-18 16:45:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
pan13034891642 发表于 2006-10-19 12:02:00
13楼的朋友的答案可行,但要考虑到是否匹配的问题,如电压!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cbxtnt2003 发表于 2006-10-19 14:48:00
12楼的最省事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xianglm 发表于 2006-10-19 16:35:00
<p>1、消防分区。消防信号直接给邻近楼层的门禁。</p><p>2、消防中心给门禁服务器信号,远程设置门禁组开门。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
liangfeng 发表于 2006-10-21 11:13:00
<p>有问题联系我PK</p><p>QQ:364755930</p><p>13522475244</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
melucky 发表于 2006-10-23 13:10:00
一般的门禁控制器都会有一个联动开关,相应的联动开关都是可以同时动作的,楼主用的门禁是哪个牌子的啊?没有联动开关吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
onetop 发表于 2006-10-23 22:46:00
<p>可以用电锁直接做联动啊。最先进的消防防盗锁(新一代产品)。预警信号,近程和远程报警(传统磁力锁是门被打开时才产生远程报警,预警是指在正常状况下有人推门时锁体蜂鸣器会产生近程报警,同时会给出远程报警信号),可转换消防和防盗,在设置成消防时:室内推门即开,简易的安装方法比推杠锁方便很多。并且价格也比推杠锁便宜。锁体还带有摄相头。&nbsp; </p><p></p><p><a href="http://www.onetoplock.com/"></a></p>
[此贴子已经被沉睡的木头于2006-12-3 15:46:14编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
douven 发表于 2006-10-24 08:35:00
<p>这种情况很简单,现在楼主是已经安装好了设备,要做消防联动,就必须</p><p>统一供电,改电源的线路是最简单的办法了,统一供电,通过消防节点输</p><p>入信号切断电源就搞定;</p><p>  没有错,这点楼上几位朋友都提过,但楼主考虑到电压问题,那楼主</p><p>就外行了,当然不能直接能过继电器来连接电源和消防节点了,继电器一</p><p>定要用,但还要加个“交流接触器”,电压就不会存在问题了,最好买</p><p>常闭型的交流接触器,市面上一般都是常开的</p>
回复 支持 反对