千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助!关于机房装修!...

[复制链接]
nbsw 发布于: 2006-7-25 18:25 980 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
哪位高人做过机房装修?我想问一下机房中具体有哪些功能区划分,紧急!!!都需要放些什么设备!大约150平米
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xjzjm001 发表于 2006-7-25 20:15:00
<p>大致如下。大家一起探讨啊!</p><p>一、室内装修</p><p>二、综合布线系统</p><p>三、视频监控系统</p><p>四、进出口控制(门禁)系统</p><p>五、新风系统</p><p>六、消防系统</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mx296 发表于 2006-7-26 10:03:00
<p>一般要分隔成设备间和操作间,有条件还可设置电池间。</p><p>工作内容包括:</p><p>1、装修(防静电地板,防盗门窗,主要照明和事故照明)</p><p>2、空调(独立空调,带新风功能)</p><p>3、安全防范系统(监控,门禁)</p><p>4、消防(气体灭火)</p><p>5、UPS</p><p>6、防雷、接地(电源及信号)</p><p>7、环境监测(温度、湿度、电压、电流等)</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
246421 发表于 2006-7-26 10:14:00
楼上说的很完美了,补充一点,需要有2个门。其中一门为普通进出口,另一门为紧急出口。(必须的)最好在门口设置衣帽间。(如果严格的话)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
发表于 2006-7-26 10:48:00
<p>楼上说的不错</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
苦田辛君 发表于 2006-7-28 17:00:00
<p>我见的多的是只一个门哦</p><p>而且空间很小</p><p>不过都是些企业小机房,呵呵</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ewb200493 发表于 2006-7-29 12:19:00
正规的机房只有电信那种大的商家才用得起,其它那些就看老板对科技的重视度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wangjin 发表于 2006-7-29 14:17:00
<p>我是专业做机房消防的,可以从设计,供货,安装,调试,验收,维护一条龙服务,有消防方面的问题尽管找我啊,QQ121001622,手机13901715685</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhuanjia 发表于 2006-7-29 21:59:00
3楼的朋友说得不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
kindofblue 发表于 2006-7-30 02:40:00
<p>补充一点&nbsp; 因为有设备要进入 所以机房门至少有一个宽度要在1.5米以上 高两米以上 另外 窗户最好没有&nbsp; 做好防火防水&nbsp; 七氟丙烷灭火系统&nbsp; 地面处理等都要注意</p><p>区域划分根据需要来 一般如果用电量大的话&nbsp; 电池间是不可少的&nbsp; </p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
joeylanting 发表于 2006-7-30 03:24:00
2楼和3楼分析的很详细,我是做分销的对机房的工程了解不多,只能学习并帮忙顶了~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
huangyz888 发表于 2006-8-4 11:01:00
<p>机房的功能分区如果是一百五十平米的话。可分成缓冲区、监控室、介质存放室、设备间、配电房、电池间和气瓶间。</p><p>缓冲区约10平方,用于人员的换鞋及衣服。起到初步防尘作用。</p><p>监控室放置KVM、环境监控设备用于机房的集中管理。20平米</p><p>介质存放室用于存放介质,适当放置防火柜等存储设备。10平米</p><p>设备室含:机柜、交换机、路由器、小型机、PC server。存储设备、精密空调等。约70平米。</p><p>配电室含:进线柜、UPS输出柜、UPS、空调等。10平米</p><p>气瓶间用于存放气体灭火的钢瓶。按规范要求应单独一间房子。15平米</p><p>电池室用于保证为设备的不间断供电提供电力持航。30平米</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
Linhj 发表于 2006-8-27 21:12:00
我可以帮你lhj-163@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆