duan873 发布于: 2006-8-25 09:31 553 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>急!急!急!请各位大哥救命啊............<br/>我着有个启迪的一卡通系统,总共40台IC的消费机,485总线采用的是RVVP 2*1.0的屏蔽线,距离有150米,所有设备连接都正常,没有短接的地方.屏蔽层也是连通的.但没有接地.但是连接的时候,在离电脑附近的地方总有几台消费机与电脑无法通讯,情况就跟脱机是一样的.但是靠近总线的末端的消费机反而后正常,就是离电脑近的几台不行,而且这几台并不是相邻的,中间又隔了一两台通讯正常的消费机.</p><p>首先告诉大家,所有的消费机和连线都是好的.我把每台消费机通过总线单独和电脑连接都是正常的,40台消费机一起连接的话就会出现上述的问题.请各位大侠们分析一下,这是什么原因,帮忙出出主意看看有什么解决的办法.</p><p>485总线总共才150米,在末端做了一个连接线头,并没有连接设备,是不是要加一个电阻,如果要加,加多大的?</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
duan873 发表于 2006-8-25 09:33:00
各位,我在线上等.有知道请赶快告诉我,急啊.整个学校几千个人在眼巴巴的等着吃饭呢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
LL365 发表于 2006-8-25 09:38:00
如果加电阻的话,肯定是120欧的了,不过,电阻的大小你也可根据实际的通讯情况进行调节.屏蔽层最好还是接地,这样,对于干扰的处理会好些.另外,你还要注意分支线的长短,分支线是越短越好.出现你这种情况,跟消费机的通讯能力也有关系, 我以前也做过一些通讯处理不太好的消费机,也会出现这种情况.如果实在不行,你就分成两条总线来走,不过你布的是两芯的线,呵呵,改造就不太好改造了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
duan873 发表于 2006-8-25 09:46:00
像我这种情况是不是一定要家电阻才行.所有的分支线都不超过1.5米,而且我也测了一下感应电压,都很正常.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
duan873 发表于 2006-8-25 10:33:00
<p>如果我末端加了一个电阻,但是中间有几台消费机没有连接,这样的话是不是对通讯会减弱,那是不是还应该在那些节点上加一个电阻.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
techleader 发表于 2006-8-26 14:39:00
<p>你可以问一下产家 有可能是机器本身485芯片的驱动能力不够.你可以叫厂家做一下测试&nbsp; 看你说的,现场环境也不复杂&nbsp;挺简单的&nbsp; 线路问题不大&nbsp; 还有布线用屏蔽线的话就更没有问题了&nbsp; </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
litiesheng163 发表于 2006-8-27 20:15:00
<p>按照我说的话,150米内,就根本不需要什么屏蔽!</p><p>我认为,485通讯用屏蔽线.好象有些以外的现象出现.既然已经放了屏蔽线,那还是把它接地吧!</p><p>另外,你有没有测量屏蔽层跟A、B线之间的电压?有多高?如果有几伏的感应电压。我看还是接地试试!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
litiesheng163 发表于 2006-8-27 20:17:00
而且接地不能接强电的地,还必须要接消防或防雷的大地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
litiesheng163 发表于 2006-8-27 20:19:00
还有就是:通讯转换器的性能怎么样?可以尝试换个好一点的通讯转换器!