小区监控问题...

[复制链接]
szdjkj 发布于: 2006-8-23 13:33 998 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我是新手,从来没做过工程,现在被公司强拉出来做个小区监控工程,好多问题,希望各位大虾指点.

工程小区一共16个点,其中红外固定监控点8个,变焦云台监控制点8个,最远监控点离主控机房350米,采用DVR 16路硬盘录像,前期准备直接拉视频线和网线(做485控制),因为实在没经验有些困惑的地方.

1、网线来传输485信号,350米的距离直接拉的话,中间是否需要中继器避免信号衰弱,如果线不够长,直接串联2根线,是否会影响效果。

2、工程中布线的时候涉及到电源线和视频线,网线一起走,分开2个PVC管,一般多少距离才不会出现干扰现象。

3、75-5视频线在走线过程中如果不加套管,直接裸露在外,是否能行??

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huangshuihen 发表于 2006-8-23 14:09:00

视频线  电源线可以并在一起走 但是你的电源是强电的话就不行了

还有你的信号线不能用网线代替  只能布信号线  网线传输信号在几十米是OK的 但是远了之后就有可能带不动云台了

顺便问下 你设备采购了没  没采购的话可以找我 哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
smilezhang 发表于 2006-8-23 14:17:00

共缆啊,最合适了,解决点数多,又不怕干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szdjkj 发表于 2006-8-23 14:18:00

信号线不能用网线?N多人都说可以的啊.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
crusoe 发表于 2006-8-23 14:33:00

考虑一下用共缆传输啊,16个点走一条射频线,控制信号也一起做到线里面传输有兴趣联系我.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
粤涯 发表于 2006-8-23 14:37:00
350米对于工程来说不算什么距离?视频线75-5就可以啦,2*0.75的控制线完全满足你的控制要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yinbikang 发表于 2006-8-23 17:05:00

控制线可以用2*0.5的,完全可以控制云台,这样可以降低成本。最远的点用75-5的线,其余的完全可用75-3的线,布线肯定要套管的,一要走线美观,二长期裸露在外,线会受损。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wgeih 发表于 2006-8-23 23:05:00

嘻嘻,如果250米以内,我们解码器的控制线都是用2*0.5的电源平行线的,都没有碰到问题的,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
szdjkj 发表于 2006-8-24 10:45:00

新问题:考虑到节省控制线的因素,准备走一根2*0.75线从第一个点到最后一个点,大约400米,然后每个点的控制线都并联到这一根线上去,不知道这样的方式是否可行?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
Cindy_Gong 发表于 2006-8-24 11:03:00
强电和弱电线最好分开走,否则会有干扰的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
唐伯虎卖监控 发表于 2006-8-24 11:12:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
爱似流星 发表于 2006-8-24 13:16:00

我手上有工程和你的差不多,全部云台最远距离500多米,交错复杂。不知用那种传送方式好。有那位打下指点一下。给个方案更好。多谢啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
anfangda 发表于 2006-8-24 13:23:00

代理多家世界著名品牌如:
安保CCTV产品系列:PELCO 、BOLIN、FUJITSU、DM、WSE
专业光端机产品:IFS、BOLIN
专业3CCD摄象机和视频会议摄象机:SONY 、PANASONIC
------------------------------------------------------------
北京安方达科技有限公司
MSN:xiao963ying@163.com
QQ:250568666
电话:010-51197722-114
WEB:WWW.EFFORTCORP.COM
E-MAIL:anfangda_whs@163.com
点此洽谈
[此贴子已经被作者于2007-2-28 11:59:44编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yinbikang 发表于 2006-8-24 16:35:00

并联的话同时接在一个RS232-485上有可能转不起来,那要看你的软件支不支持同时使用两个或更多的串口通讯。如果可以的话,建议使用两个通讯转换器;软件不行的话,可以手工制作一个一拖二的通讯转换器,就可以同时控制了。

QQ:77027373

可以随时进行交流!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
asmer 发表于 2006-8-25 16:50:00

楼主就踏踏实实做吧,设备选口碑好一点的,线路这个距离用-5就没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zylxl6763 发表于 2006-8-26 11:33:00

我们刚做完一个,有11个球,最远也得有五百米以上,中间有两个分线箱A和B,A距机房130米,B距A150米,机房到A分线箱用的2*1.0的RVSP,从A到其他用的的2*0.5的RVSP,11个球全部并485线上,控制很好,没有什么问题.我们用的是双绞线传输器,效果还可以,近的几个点用的是75-3和75-5的线,图像质量没有问题.

回复 支持 反对