设备:嵌入式霍尼威尔HD-16监控主机(带球机设置点联动功能),霍尼威尔控制键盘,前端为16个一体化球机,16防区对射

要求:用控制键盘控制球机,用霍尼威尔HD-16监控主机实现报警点联动功能.

出现的问题:因为监控主机离中控太远,所以把控制键盘和显示器加延长线拉长到中控室,可是当我把主机与控制键盘的485并连时,控制键盘不好使,主机好使.      当分开单独测试全部好使,现在因为需要报警点与球机联动,而又需让控制键盘可以控制球机(需方要求),是否中间要加一个设备,监控主机与控制键盘全是主设备.无法同时控制球机.请帮心解决,谢谢~~~

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chenzhiji 发表于 2006-8-17 14:41:00
霍尼威尔的东西你当然得去问他们的技术人员撒!还用得着在这上面问吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mous 发表于 2006-8-17 15:15:00

就是啊,况且不同的设备(具有不同通讯协议的设备)是不能直接并起来用的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ccb270122 发表于 2006-8-17 15:31:00
霍尼威尔没解决了,你们是怎么解决的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangzhiqiang 发表于 2006-8-17 16:12:00

呵呵,这样的问题简单:

1、你要清楚控制键盘是否有232转485接口

2、你要知道控制键盘是否有报警联动功能

3、前端球机是否有预置位

4、如果没有报警联动功能,你就要增加1台矩阵来实现了

如有需要,联系我,13253326390