kellcheng
积分
帖子
主题
监控室离安装云台的点有大约100米。
云台(含解码器)电压24V,三星摄像机12V(由云台24V转12V),视频线直接连摄像机,现场键盘控制。
正常连线后,画面出现掉帧现象。其他正常。
措施:将云台(全部含摄像机)拆下拿到监控室直接连入监控电脑。画面正常。(设备正常)
再将摄像机拆下,拿到安装点,直接装上,从监控室送12V电,画面正常(视频线无干扰)
从监控室送220V,到安装点,转24V 送云台,画面不正常(排除距离造成电流强度不够)
现在头痛,求解决方案,下午要搞定,求高手支招,在线等
使用道具 举报
下午找人送云台过来换,不过无理论依据,用排除法。
实在是没有办法了。
是不是你的24v开关电源不洁净导致的啊
回答:我直接送12V电给摄像机,效果还是一样。证明和电源无关。
我们也出现过,不过是因为虚焊,你检查一下,
回答:我更换过通道,效果一样,两头都重新处理过,效果一样,排除视频线问题。
问题已经解决了,不过还是请大家分析一下
我会公布答案的。。。。。嘿嘿
这不能证明与24v电源无关
具体答案能不能发个邮件个我啊!!liboup@tom.com
220V是否和同轴电缆一起平行走?如果是的话尝试一下用一条拖把线拉到安装点,用变压器转24V供电给云台,排查一下同轴电缆和220V一起平行走线干扰的可能性.如果再不行可能怀疑云台电路板供电给摄像枪的问题了,用万能表量一下云台出来的电压.