千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

2台冷水机组做群控,节能有效果吗?...

[复制链接]
txazbx 发布于: 2006-9-14 11:00 968 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在做BA项目时,很多项目只有1台主机,且由于设计院的设计供冷余量大,1台主机就能供给大楼使用负荷,群控没有意义,采用自动切换使用冷水主机比较合理!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ctwwt 发表于 2006-9-14 11:32:00
<p>可以采用SIEMENS的 SYNCO RMS控制器.针对中小型冷站的.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
SPZ 发表于 2006-9-14 11:53:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>txazbx</i>在2006-9-14 11:00:00的发言:</b><br/>在做BA项目时,很多项目只有1台主机,且由于设计院的设计供冷余量大,1台主机就能供给大楼使用负荷,群控没有意义,采用自动切换使用冷水主机比较合理!</div><p>这个是暖通设计时的问题,单台没必要用BA了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
whld722 发表于 2006-9-15 12:49:00
<p>1冷机确实没必要,现在各种冷机自身自控调节能力非常强悍!</p><p>只考虑采取某些状态点来看看,还是可以的,另外1台可以考虑控制冷却塔风扇!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hvac 发表于 2006-9-20 08:53:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>SPZ</i>在2006-9-14 11:53:00的发言:</b><br/><p>这个是暖通设计时的问题,单台没必要用BA了。</p></div><p>看ID,是从chinahvacr过来的大侠?群控概念模糊,运行时间平衡算不算? 故障自动切换算不算?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
SPZ 发表于 2006-9-21 11:14:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hvac</i>在2006-9-20 8:53:00的发言:</b><br/><p>看ID,是从chinahvacr过来的大侠?群控概念模糊,运行时间平衡算不算? 故障自动切换算不算?</p></div><p></p><p>虾米一只罢了。您所提到的“运行时间平衡算不算? 故障自动切换算不算? ”对单台单机头机组来说根本就不存在。</p><p>要是采用了单台的多机头机组的话,接入BA系统还是可以的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆