在做BA项目时,很多项目只有1台主机,且由于设计院的设计供冷余量大,1台主机就能供给大楼使用负荷,群控没有意义,采用自动切换使用冷水主机比较合理!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
ctwwt
当前离线
积分
337
沙发
ctwwt
发表于 2006-9-14 11:32:00
<p>可以采用SIEMENS的 SYNCO RMS控制器.针对中小型冷站的.</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
SPZ
当前离线
积分
1903
板凳
SPZ
发表于 2006-9-14 11:53:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>txazbx</i>在2006-9-14 11:00:00的发言:</b><br/>在做BA项目时,很多项目只有1台主机,且由于设计院的设计供冷余量大,1台主机就能供给大楼使用负荷,群控没有意义,采用自动切换使用冷水主机比较合理!</div><p>这个是暖通设计时的问题,单台没必要用BA了。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
whld722
当前离线
积分
12147
地板
whld722
发表于 2006-9-15 12:49:00
<p>1冷机确实没必要,现在各种冷机自身自控调节能力非常强悍!</p><p>只考虑采取某些状态点来看看,还是可以的,另外1台可以考虑控制冷却塔风扇!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hvac
当前离线
积分
664
5
#
hvac
发表于 2006-9-20 08:53:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>SPZ</i>在2006-9-14 11:53:00的发言:</b><br/><p>这个是暖通设计时的问题,单台没必要用BA了。</p></div><p>看ID,是从chinahvacr过来的大侠?群控概念模糊,运行时间平衡算不算? 故障自动切换算不算?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
SPZ
当前离线
积分
1903
6
#
SPZ
发表于 2006-9-21 11:14:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hvac</i>在2006-9-20 8:53:00的发言:</b><br/><p>看ID,是从chinahvacr过来的大侠?群控概念模糊,运行时间平衡算不算? 故障自动切换算不算?</p></div><p></p><p>虾米一只罢了。您所提到的“运行时间平衡算不算? 故障自动切换算不算? ”对单台单机头机组来说根本就不存在。</p><p>要是采用了单台的多机头机组的话,接入BA系统还是可以的。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城