2)传输设备 传输设备部分主要包括信号传送、系统供电部分。由信号电缆、供电电缆组成,由中心集中控制、管理。为使传输的信号稳定、清晰,线材的选择极为重要。 3)中心控制设备 管理中心由报警接收主机、电脑、中文管理软件(可做电子地图)、打印机、后备电源等构成。 系统要求管理中心必须可以实时了解前端设备的工作状况。在管理中心可了解所有前端设备的开、关机状态,布/撤防状态等,当前端探测器有报警信号传送到中心时,中心可立即区分是哪一个用户的哪一路防区报警,电脑立即显示该用户的相关资料,现场警号鸣响,打印机对报警信号作出记录,现场管理人员对该警情的处理情况作出记录。 对于最主要的设备—报警接收主机,我们选择世界著名的防盗器材供应商美国FBII公司产品。该产品品质优良、操作简易、稳定耐用,价格适中,为目前国内用户采用最多的报警中心系统。经110报警中心的多年运行,证明该系统是稳定可靠,持久耐用的专业设备。 三、 系统各部件功能简介及技术指标 在此,我们将对系统各部分功能及技术指标作个详细的介绍。 1) 前端设备 1.1 加拿大枫叶PA728 ULT 防盗报警主机 ● 4个基本防区(可做双防区成8防区)+2个键盘防区 ● 1个PGM输出 ● 1个防剪线喇叭输出和1个防剪线辅助供电输出 ● 电话线防剪 ● 1.1A开关电源输出 ● 主密码锁(不能修改或删除主码,或使用密码01) ● 支持页面报告 ● 可按小时或天设置自动测试报告 ● 串联或并联电阻做双防区 ● 电源电压: ● 环境温度:-25℃~+55℃ ● 安装方式: ● 重量: ● 尺寸: 1.2 以色列科隆CR-SRX1000红外、微波双鉴探测器 ● 红外线+微波双技术验证,减少误报 ● 18米X 105°探测范围 ● 内置VLSI微处理器 ● 平面微波天线 ● 高级球型硬镜片 ● 红外线、微波灵敏度可调 ● 调低微波灵敏度不会把微波范围扩宽 ● 红外源全密封,抗气流、昆虫干扰 ● 双向温度补偿 ● 抗RFI射频干扰 ● 电源电压:8-16VDC ● 耗电量:14mA ● 报警及防拆输出:常开,50mA,24VDC ● 环境温度:-10℃~+50℃ ● 安装方式:壁装 ● 重量:140g ● 尺寸:137 X 70 X 53 2)中央控制设备 2.1 美国FBII CP220X双电话线报警接收主机 ● 基本电话卡数量:2张,最多可扩展到8张电话卡 ● 兼容品牌:ADEMCO、C&K、DSC、EDM、PARADOX、FBII等 ● 兼容通讯格式:4+2、4+4、CID、PID等,包括各种快速格式 ● 兼容最大型的控制箱(如128防区)可辨别哪一路防区报警 ● 可处理高达40万个用户的报警信息 ● 可接备用电池,停电后可工作24小时 ● 特强的防雷击设计 ● 可配合不同的软件工作,以适应不同的用户要求 ● 操作简易,内置EEPROM记忆,断电后编程资料不会丢失 ● 系统自检功能 ● 模块化设计,维修简易 ● 电源电压:220VAC ● 环境温度:-10℃~+50℃ ● 重量: ● 尺寸: 2.2 香港卓越MS8000住宅小区中文管理软件 ● 操作简易,WIN98操作环境,菜单式设计 ● 定时巡检用户电话线,若用户的电话线被剪断屏幕会出现提示讯号 ● 连续收到多个报警信号时,资料不会出错 ● 能报告多个防区的内容(显示和打印) ● 能同时显示各用户的状态(开机、关机、报警、故障等) ● 可辨别准确的报警点(哪栋大楼、哪个单元、哪个房间等) ● 准确列出每个报警点的详细内容(房号、联系人、电话号码、安装的 探头类型、位置、控制箱型号等) ● 自动记录处理警情的日期、时间 ● 用户资料的输入、查询、修改、删除 ● 报警信息的统计、查询 ● 报警信息的打印、输出 ● 多媒体功能(当有警情时,可同时启动录音或作音乐提示 |