千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助...

[复制链接]
heima183 发布于: 2006-7-4 17:06 705 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我公司安装的室外摄象头,线路接头未做任何防雨防氧化处理,

现有几个摄象头无画面.

查;是接头问题,请问怎么样处理?

对未出现问题的怎么样预防?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qddpf 发表于 2006-7-4 17:50:00
用高压防水胶带就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
桃园一片 发表于 2006-7-4 22:37:00
只能做遮雨处理,用胶带只会加剧存水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sz_wind 发表于 2006-7-4 22:42:00

二楼说的是个好办法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
asdf3177 发表于 2006-7-4 23:46:00
接头焊接,再加上防水胶带,有条件外加热缩管保护.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2006-7-5 00:52:00

专业做法是用有线电视广泛采用的“F接头和双通”,保持同轴性和75欧姆特性阻抗的连续性。

焊接或扭接,是原理性的错误。因为破坏了同轴电缆的“同轴性和75欧姆特性阻抗的连续性”,会产生反射或辐射;

接头处用防水胶带处理,再加一层热塑管更好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
soww 发表于 2006-7-5 01:13:00
教你一招,宝贵工程经验。用防水电工胶布(名称:高压绝缘橡胶自粘带),利用防水电工胶布的超级密封防水性能,用力拉伸包好,2分钟后用3M牌普通电工胶布包好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城