honeywell紧急求助...

[复制链接]
moneysong 发布于: 2006-7-4 08:59 1017 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>HONEYWEL&nbsp;&nbsp; CO2传感器AQS51-KAM怎样可以把默认0-2000ppm测量范围用成0-3000 ppm(定货时告知测量范围0-3000ppm)?</p><p>怎样建立OPC CLIENT, 我在quickbiuld中分别建立OPC&nbsp;chanel ,OPC&nbsp;controller&nbsp; 上传到数据库后chanel 和controler同时选择就会连接failed单独选一个就ok.</p><p>请高手指教,不盛感激</p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
firstjoin 发表于 2006-7-4 10:25:00
<p>1、CO2如果是可设置量程的话,那就可以设,我记得你这款型号好象就是0-2000PPM的,如果你硬要量3000PPM的环境,就好比拿0-50℃的传感器去测量100℃的温度!</p><p>2、第二个问题,你把COPY界面发到我信箱看一下!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
moneysong 发表于 2006-7-5 09:49:00
<p>谢谢大狭.我在上海郊区的工地上,没有条件上网上传东西.</p><p>已经联系好了</p><p>明天准备跑一趟上海HONEYWELL.</p><p>小弟刚入行3个月,以后还要向大哥多学习.</p>