VAV系统送风变频器为SIEMENS的MM430,自动控制系统是用PLC好?还是用SIEMENS的DDC控制器?变频器的电磁干扰需要着重考虑吗?如果用PLC怎么集成到BAS?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2006-3-13 22:20:00
变风量系统是一个完整的系统,其前端风柜控制和末端风箱控制也存在很多联动的算法,用PLC的话就可能没有这些成熟的解决方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
兰色的风 发表于 2006-3-14 21:02:00
只要对空调工艺有充分了解,用啥都可以。用PLC与BAS集成需用网关要麻烦些,可能并不便宜。电磁干扰要认真对待,最好在变频柜中预留输入和输出滤波器的位置,以免用时无安装位置。当然事先试一下最好,心理有底。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Yvmond 发表于 2006-3-14 22:18:00
<P>非常同意以上一位老大说的观点... 其实现在连变频器本身也可以实现很多控制逻辑...</P>
<P>该用PLC/DDC/仪表/变频器就看你... 不要给卖药的人错误引导!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
buaazy 发表于 2006-6-26 23:58:00
<p>如果用siemens的plc,想调好的话,成本太高,另外调试难度太大</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
兰色的风 发表于 2006-6-27 10:40:00
用PLC+组态软件一样可形成不错的BA系统,而且可靠性很好,但对设计调试者的能力要求不低。如果要求将PLC再集成到其他BA系统中,就没必要了,不如直接用S600等。