电梯干扰,在线等...

[复制链接]
yxz103 发布于: 2006-3-15 19:17 3245 次浏览 39 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

干扰现象:电梯不启动,图象还好,刚启动时图象有宽横条(2-3CM宽,白色),由下往上移动,电梯上下运行时,干扰最严重,表现为:网状干扰,图象基本看不清

走线:从底部进入,沿墙走至中部后随电梯随行电缆而下

本工程总共40部电梯,线材和走线都一样,电梯品牌不同:日立和蒂森克虏伯,日立电梯运行时还好,蒂森克虏伯干扰现象如上。

请教如何解决此问题

另:电梯接地一般应如何接,可不可能是电梯的问题

蒂森克虏伯运行时频率大概是多少啊,可如何隔离掉

希望各位XD提供信息,在下先行谢过了

回复

使用道具 举报

已有39人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
asdf3177 发表于 2006-3-15 20:56:00

你用的是什么摄像机,视频电缆,电源线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2006-3-15 21:09:00

回:电梯运行时产生干扰,有时很难避免。特别是功率较大的变频电机空间电磁辐射强度很大,干扰信号频带也很宽,可以直接从视频随行电缆上引入干扰。接地合理,也不能解决这部分空间电磁干扰,接地不合理更会“雪上加霜”,引入其他干扰;一般接地措施应该是:只在监控室接地,摄像机尽量与轿厢绝缘;

您可参考www.eie-cn.com(网络实名eie)网站技术交流有关专题分析和解决办法,技术已经很成熟。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
czp6608 发表于 2006-3-15 22:06:00
电梯摄像机不能用电梯轿厢的电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wolf800 发表于 2006-3-16 09:11:00
建议用电梯抗干扰产品-视频拓展器ST-501试一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
boywaiter 发表于 2006-3-16 11:16:00
用双屏蔽电梯专用视频线会好些。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tiy-8624 发表于 2006-3-16 11:25:00

楼主是那个地方的?来个电话,可以跟我们当地的经销商联系!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
流浪拖鞋 发表于 2006-3-16 12:43:00
现在的电梯监控都有专门的传输线缆的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
heml 发表于 2006-3-16 16:02:00

你这是两种不同的混合干扰现象。横条是电源纹波造成,这只能通过选择合适的电源解决。摄象头应使用有稳压功能的线性电源给供电,最好不要用开关电源。网纹是电梯的高频谐波所至,使用滤波器无任何作用。最好的办法是采用视频转移的办法,躲开干扰。当然,如果电梯的线路严格按规程施工。干扰可以减少许多。但不一定能根除干扰。

如果有不明白的地方,我们可以免费技术指导。电话0755-83312775

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
张庆双 发表于 2006-3-16 18:54:00

应该选用质量有保证的电梯专用线缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cjlcyb110 发表于 2006-3-16 19:56:00

你的视频线走的是电梯机房的吧

是电梯开起产生强电场干扰引起的,你改改你的线路看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
chengxy9933 发表于 2006-3-16 21:11:00
电梯的随行电缆一边是强电,一边是弱电,布线时避开强电那条边
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
cja988 发表于 2006-3-16 21:15:00
请问各位大侠..无线电梯干挠图象成什么样..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
callerme 发表于 2006-3-17 08:49:00

不错强顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
boywaiter 发表于 2006-3-17 10:06:00
可以考虑接地,但接不好等于火上浇油
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wolf800 发表于 2006-3-17 10:35:00
支持 “HEML”前辈的见解,建议采用频率搬移的方法,我们的视频拓展器就是采用频率搬移的方式解决干扰的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
弘华电子 发表于 2006-3-17 17:01:00

电源,视频线用电梯专用的那种扁线,选屏蔽效果好点的,然后是做Q9头时注意焊接时剥出那一段尽量短点,这样一般是不会有什么问题的,我们公司做的电梯里的基本还没出现过那种情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yxz103 发表于 2006-3-17 17:22:00

头大了啊,不晓得老板从那儿拿来一个抗干扰器,接上一点用都没有.准备用电梯随行电缆里的视频线试试看,不知道怎么样

对了,上次问了电梯厂家,他们电梯的高频是:10-20KHZ,不知道XD们可有办法,做个陷波器不知道行不行啊,如果那个XD做过,请告知一下,谢谢各位过回复的兄弟,也谢谢准备回复的XD!!!

还有那个厂家克服过蒂森电梯的干扰 请留电话,最好是浙江\宁波的

[此贴子已经被作者于2006-3-17 17:25:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
tiy-8624 发表于 2006-3-17 17:29:00

楼主可与我们在杭州的经销商联系0571-56770539.我们公司的设备所采用的射频传输的方式能够有效的解决电梯里的干扰问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
精诚 发表于 2006-3-17 18:24:00
电梯至中控室距离过长,视频线与强电走在一起,视频线与电梯电缆绑的过紧。