关于共缆传输的问题急!在线等各位大侠指教...

[复制链接]
donger353547 发布于: 2006-6-24 14:45 633 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

共缆传输,主干线前期埋了300多米的SYV75-7厂家对我说一定要用SYWV75-7,可我觉得应该我们布的应该也能用,请问SYV75-7能不能用的

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
asmer 发表于 2006-6-24 15:37:00
距离不能太远,否则衰减太大,有问题可以联系我
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
安邦智能科技 发表于 2006-6-24 16:06:00
现在,大家动不动就是干扰;共线传输也非常容易受到干扰;我想再补充一下,若是想没有干扰,那就赶快用视频抗干扰器呀。图片点击可在新窗口打开查看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
heml 发表于 2006-6-24 18:04:00
原则上是不能用的,因为SYV-75在高频段不只是信号衰减过大的问题。同时还有反射损耗的问题。如果这是一段支线,你可以把视频直接引到300米处再入调制器(图象必须不能受到干扰的情况)。如果是作为中间的主干线,在传输路数多、工作频率高时,问题就大了。这不仅要多增加一两台放大器(根据工作频率定),而且会出现系统干扰的可能。对于没有这方面经验的人来说,根本无从下手解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
soww 发表于 2006-6-24 20:20:00
可以的,没问题。20路之内没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hongqiu 发表于 2006-6-25 23:16:00
4楼的朋友都解释的很清楚了。不是不能用,而是用了后,你的视频信号衰减严重,视频信号传输过程中可能会受到干扰,或者由于衰减,导致你的图像画面出现雪花问题。共缆传输主要是射频技术,走40M左右频率,对常见的干扰频率可以有效规避,但应用于普通视频线缆传输介质,会降低传输质量,而且你还是应用在主线路,如果你使用射频线缆,不但抗干扰能力强,视频传输距离也可以增长,300米的线路,你用射频线缆75-5或75-3的就可以,也可以降低你的布线成本(射频线缆比较便宜)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
soww 发表于 2006-6-26 06:40:00
照做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆