我是一个刚入安防行业的菜鸟,敬请各路高手出招,谢谢!
监控的视频线和电源线(直流低压24V)能不能同槽敷设?在此次的方案设计中,摄像机的电源计划采用在监控中心的开关电源统一供电的方式,如果视频线与电源线可在同一管中敷设,那么可节省很多线材和管材。此种方法能否可行?
使用道具 举报
没有问题.
不过,有直流24V供电的摄像机?
写的不是很详细,要传多远呀
直流的电源线理论上不会产生干扰电磁波,
但也不是绝对,如果你对你的电源有绝对
的把握和对你的图象要求不是很高的话,
这样做也是可以的!
说实话...如果是室外监控的话...不建议用集中供电...
前端供电效果比集中供电好的多..N个1A的电源多少钱? 20*N 一个NA的电源又要多少钱呢?那就不止20*N了吧.
如果一定要用集中供电的话...
要根据实际情况..选用合格的电源线跟开关电源..还要考虑压降的问题...
楼主,视频电路,不建议你使用开关电源,特别是室外环境。