千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

120主机问题...

[复制链接]
crcj 发布于: 2006-6-7 22:41 552 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教各位高手,我的120报警主机只要一开机一段时间后,有时半小时,有时一、两个小时,有时,十几分钟,他就开始报错,一直叽叽的叫。如:CHECK  063 ZN 063     FAULT 064 ZN 064

这一般是什么错误,应检查哪些地方呀,谢谢了

另外,我的周界用的LH-802N被动红外,用在湖边一周,旁边有些地方有树,有时键盘会经常显示如:FAULT 011 ZN 011信息,我确认防区下无人,这是不是风引起的呀?

但是为什么风一吹就要误报呢,红外报警究竟是靠感应什么来报警的呀?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
afw00712 发表于 2006-6-7 23:56:00
63.64防区故障,查探头,查线,查模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大海盗 发表于 2006-6-8 08:28:00
防区故障.........查前端设备........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
clark2 发表于 2006-6-10 08:39:00

CHECK  063 ZN 063 出现这个是你这个防区,接线有问题,查线

FAULT 011 ZN 011 这个可能是被树枝遮挡了,或者刮风时树枝碰到红外造成的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ehaisoft 发表于 2006-6-13 12:01:00
再把对射调一下就行了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
slytide 发表于 2006-6-15 17:27:00
察看总线电压是否大于8V
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城