千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

485星型结构,最远距离是多少?...

[复制链接]
绣墩草001 发布于: 2006-4-27 09:16 1889 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>大家好:</p><p>PC下面通过232转485转换后挂接10台门禁控制器(不是手拉手方式),如果用星型结构,最远距离能走多远?</p>
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
中原来管 发表于 2006-4-27 13:17:00
说不清.最好不要这样接,用一个485分配器吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
delphi1978 发表于 2006-4-27 22:39:00
<p>可以走375.4765米</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
huajian203 发表于 2006-4-28 14:55:00
485不是能走1200M吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
LFSXHY 发表于 2006-4-29 11:34:00
<p><font size="1">同意2楼建议</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
三十九度 发表于 2006-4-29 12:51:00
10条线的距离之和为1200米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
豆儿 发表于 2006-4-29 13:46:00
星的接法线的总长不要超过1200米了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wiegand26 发表于 2006-5-10 13:17:00
1200M
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jack.hu 发表于 2006-6-5 15:26:00
<p>同意6楼兄弟意见</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wiegand26 发表于 2006-6-6 08:38:00
<p>在1200米的基本基础上,加上一个中继器最多可以走3000多米.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
菩提 发表于 2006-6-7 16:50:00
<p>典型距离值是1200M,但因为环境情况等各方面原因,实际到不了1200M,我最远用到过1100M</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
大海盗 发表于 2006-6-8 07:55:00
<p>前一阵子看了一篇文章说485传1200米前提是传输线缆是最好的......总线上只有一台485设备.........才可能传输到1200米..........晕..........</p><p>不知道是真的还是假的????</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wiegand26 发表于 2006-6-8 08:36:00
错误:485总线的通讯距离可以达到1200米.<br/>其实只是485总线结构理论上 在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lylen 发表于 2006-6-8 13:12:00
<p>加个485HUB分出去吧,理想的话,700米以下没有问题的</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lylen 发表于 2006-6-8 13:13:00
干吗非要走到极限呢,想不通!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
fuzhiqian 发表于 2006-6-8 14:52:00
同意14楼说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
sdgp 发表于 2006-6-8 23:06:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大家说的都很好,485通讯距离理论上是可以达到1200米(各个分支的总和).我用过科松的分了两条线,带了23个一体机.还挺稳定的.不过刚开始出了点问题,我没有用他们配套的RS485/232转换器,很不稳定,后来又买了他们的,呵呵稳定的一腿!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sdgp 发表于 2006-6-8 23:35:00
<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#0000ff" size="5"><strong>RS485</strong></font></span><font color="#0000ff"><font size="5"><strong><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">总线是一种广泛应用的半双工总线,</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">RS485</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">总线是一个主站对从站的点对多点网络,</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">RS485</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">总线通过一对双绞线将现场所有的</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">RS485</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">设备以总线型结构从头到尾连接起来</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">
                                </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">。但在实际现场应用中,很难用一条总线将所有设备连接起来,现场设备大多是星型、放射型点对多点分布。于是市场上出现了</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">485HUB</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">能将</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">RS485</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">总线能将</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">RS485</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">总线变为星型或放射型分布,即将一条</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">RS485</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">总线变为多条分叉型</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">RS485</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">总线,使</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">RS485</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">总线连接变得十分简单,将现场分散分布的远距离节点、从站与中心主站连成一可行的</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">RS485</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">总线网络。可以负荷</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">128</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">个节点,对一般工程应该可以应付了。所以节点的总线总和不超过</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">1200</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">米,本人用过</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">JaRa</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">品牌还不错。</span></strong></font></font>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wiegand26 发表于 2006-6-9 08:54:00
<p>专家言:用485HUB,理想下是1200M。实际最远可达800M。</p><p>公司:深圳市微耕实业有限公司<br/>网址:<a href="http://www.wiegand.com.cn">www.wiegand.com.cn</a><br/>销售:李佳玉<br/>电话:0755-82501125<br/>传真:0755-82500661<br/>手机:13148822980<br/>MSN:wgxs001@hotmail.com<br/>E-mail:wiegand26@126.com<br/></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
davei 发表于 2006-6-9 14:46:00
<p>如果真正的是走星型,那你得选用,RS485HUB,而现在的这个设备,参数是3000米,能不能达到这个效果,主是要看这设备的好坏有关,好的厂家加了光隔后,性能真的很好。实际中的距离要根环境和干扰有关,如果按弱电布方式布线,2000米左右不成问题的,我在实际中证实过。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页