fsbeckham 发布于: 2006-6-19 11:30 1038 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位大侠:本人现安装了一套监控系统,共30路枪,有6路安装在电梯内的枪(电源取电梯的照明电),现在遇到一个干扰问题,当电梯运行,所有的枪都有网状干扰,电梯停止时,干扰消失,距离越远的摄象机就越明显。摄象机采用就近取电的方式,我怀疑过电源,也尝试过用蓄电池给枪供电,效果依旧,传输线路中使用金属线槽,已做好接地,到底是什么原因,请大家指教!!!!!
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
l5772719 发表于 2006-6-19 11:36:00

这和你的安装没有关系

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fsbeckham 发表于 2006-6-19 11:45:00

那跟什么有关系,环境吗?我要给客户解释的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
vcd_mei 发表于 2006-6-19 11:53:00

是否采用的电梯专用信号线,电梯运行时会有强大的电磁干扰,原来我们也遇到过,后来采用了专用电梯线缆就好多了。当时取电是集中的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
粤涯 发表于 2006-6-19 11:57:00

干绕产生的原因是多方面的,电梯里面主要是强电磁干扰,可以选择些屏蔽好的线路,条件允许最好采用钢管护导。摄像机最好采用信噪比高的。如果干扰还存在,建议使用一些抗干绕的设备来解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fgwfn 发表于 2006-6-19 12:05:00

你有联系方式吗.和我联系吧.QQ:120148902

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fsbeckham 发表于 2006-6-19 12:15:00

电梯内采用的是电梯专用视频线,一般电梯线路问题也只是该路摄象机的干扰,但现在是所有的都有,包括不同走向的摄象机也有,我们也用了抗干扰器,把传输的频段改了,开始时也可以,但过了一天,干扰又明显了。其实我也怀疑过是现场的问题,因为机房傍边是高压变电房,两者相隔不超过8米,但不知如何去检测判断,没证据客户很难接受

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cf88 发表于 2006-6-19 13:51:00
改到什么频道!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
soww 发表于 2006-6-19 14:27:00
研究研究。QQ:271776952
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
heml 发表于 2006-6-19 14:58:00
我们解决过多部电梯的干扰问题,干扰是由电梯的变频器产生的,干扰幅度强、频谱宽。你可以借用我们的高频抗干扰器去试用,不行还我们就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
fsbeckham 发表于 2006-6-19 15:59:00

to:10楼

   你可以留下联系方法吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
guojunsmall 发表于 2006-6-19 16:17:00

电梯竖井是个很复杂的环境,里面有控制信号电源还有电梯的变频器都是干扰的源头,不能单一的去说是什么干扰,它是个综合因素.你可以去WWW.SDING.CN去了解下,也可以电话给我一起探讨. 010 -88596440-818 郭先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
asmer 发表于 2006-6-20 23:16:00

楼主可以打13366169688,电梯干扰这块我见得比较多,应该有办法解决。主要问题就是变频电机。