宇飞 发布于: 2006-6-8 13:26 916 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我打算在水平子系统里用5E双绞线,然后垂直子系统里用25对大对数电缆行吗?用光纤没必要吧?在一个企业里,有三栋楼</p><p>因为我们是做虚拟项目,刚开始学,所以请教大家!谢谢!</p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2006-6-8 15:55:00
<p>用大对数便宜嘛?</p><p>六芯多模光缆才几块钱,25对缆要20多甚至30多。</p><p>结构上来看,满足需求,但不具备综合布线的设计思想。建议用光缆。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
宇飞 发表于 2006-6-8 23:20:00
<p>谢谢版主的建议!</p><p>但我还有一些不明白,垂直子系统里为什么用那么多芯的光缆,那室外拉的不就4芯就够了,2芯一收一发,2芯备用。对吗?</p><p>但外边应该用的是单模的吧?</p><p>现在有时候我分不清那个大对数线和光纤,很是郁闷,希望斑竹帮帮忙了!非常感谢!呵呵</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
宇飞 发表于 2006-6-9 13:25:00
<p>没人回答,顶下啊</p><p>斑竹在吗</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
远端串音 发表于 2006-6-9 16:35:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>宇飞</i>在2006-6-8 23:20:00的发言:</b><br/><p>谢谢版主的建议!</p><p>但我还有一些不明白,垂直子系统里为什么用那么多芯的光缆,那室外拉的不就4芯就够了,2芯一收一发,2芯备用。对吗?</p><p>但外边应该用的是单模的吧?</p><p></p><p></p><p><font color="#0000ff">用几芯的光纤得看你的具体情况了,对带宽的要求和接点的数量.</font></p><p><font color="#0000ff">一般100Base F的网络,一收一发是2芯够了,但带宽也就100M,如果你的接点比较多的话,100M带宽不够,你就要考虑是否需要连接更多个光纤通道了,也就是说要用4芯或者6芯,甚至更多.</font></p><p><font color="#0000ff"></font></p><p><font color="#0000ff">室外的光缆也分单模和多模两种,主要看你的传输距离了.</font></p><p><font color="#0000ff">单模的光纤便宜,但网络设备贵,多模和它相反.</font></p><p><font color="#0000ff">回答完毕.</font></p></div><p></p>
[此贴子已经被作者于2006-6-9 16:36:53编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
宇飞 发表于 2006-6-9 18:54:00
<p>明白了!!1</p><p>真的是万分感谢!!</p><p>我一层就38个点。我拉2芯就够了!</p><p>呵呵</p><p>外边拉4芯铠装! 这样应该能搞定!3栋楼,也不太远!</p><p>爱死你门了!!</p>