请教大家:XSL511与XCL5010(C+,C-),XL50(C+,C-),,XL100(34+,35-),的C-BUS通讯线,如何连?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大连 发表于 2006-2-23 12:54:00
怎么没有兄弟清楚吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
firstjoin 发表于 2006-2-23 16:51:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>大连</I>在2006-2-23 12:54:00的发言:</B><br>怎么没有兄弟清楚吗?</DIV>
<P>晕,LON怎么会和CBUS接在一起的呢?</P>
[此贴子已经被作者于2006-2-24 20:18:39编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大连 发表于 2006-2-24 11:04:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>firstjoin</I>在2006-2-23 16:51:00的发言:</B><br><br>
<P>晕,正接正,负接负</P>C-BUS线,现场有两种接法:</DIV>
<P>方法1:XCL5010的A1,接 XSL511的1。XCL5010的A2,接 XSL511的2<br>
<P>方法2:XCL5010的A1,接 XSL511的2。XCL5010的A2,接 XSL511的1</P>
<P>是不是,两种接法都对啊?</P>
[此贴子已经被作者于2006-2-27 12:49:01编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
basystem 发表于 2006-2-24 16:21:00
XSL511是LON模块的接线连接端子,没有CBUS,应该和XCL5010的LON端子连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大连 发表于 2006-2-28 09:30:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>basystem</I>在2006-2-24 16:21:00的发言:</B><BR>XSL511是LON模块的接线连接端子,没有CBUS,应该和XCL5010的LON端子连接。</DIV>
<p>LON-BUS线,现场有两种接法:
<P>方法1:XCL5010的A1,接 XSL511的1。XCL5010的A2,接 XSL511的2<BR>
<P>方法2:XCL5010的A1,接 XSL511的2。XCL5010的A2,接 XSL511的1</P>
<P>是不是,两种接法都对啊?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
stonepan 发表于 2006-3-1 16:27:00
<P>XCL5010的1接XSL511的1,</P>
<P>XCL5010的2接XSL511的2,</P>
<P>3是接地的,shild</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
stonepan 发表于 2006-3-1 16:31:00
c-bus的话,XCL5010的C+(5)接控制器的C+,XCL5010的C-(6)接控制器的C-就可以拉