千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教各位大虾啊!关于电梯监控事宜!...

[复制链接]
豆豆10859 发布于: 2006-6-28 10:03 1133 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>   我现在有一个方案,里面有一项是监控电梯的,但问题是现在还没有找到标书了,同时我也是个新手,所以向大家请教一下:</p><p>   我用的是DELTA 的,就是问一下:一般普通对于电梯的监控是不是只要做到:故障报警、运行状态就可以了?</p><p>   如果我还想要做到可以显示电梯楼层,用DELTA的产品还需要在此基础上作哪些变更,还有这样做的话,对电梯有什么别的要求吗?</p><p>   如果用HONEYWELL的呢?</p><p></p><p>多谢了!</p>
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
上海蓝程 发表于 2006-6-28 22:01:00
<p>你用INVENSYS的话,方案我来做</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lanyun 发表于 2006-6-29 09:20:00
<p>如果想做到监控运行楼层、上下行状态、开关门状态,最好采用网关通讯,要求电梯厂家提供接口(只需一</p><p>个网关接口)。</p><p>否则如果大楼30层,4部电梯,你要100多个监控点,成本可能比网关更高。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
上海蓝程 发表于 2006-6-29 10:03:00
<p>楼上的朋友,我不知道你说的100多点是怎么算出来的。</p><p>电梯的楼层显示也可以用DDC的DI来做。</p><p>如果以30层来计算,有5个DI点就可以,采用循环码来实现。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
上海蓝程 发表于 2006-6-29 10:28:00
<p>电梯系统接入BAS系统有多种方式,常用的有,</p><p>① 干触点方式:电梯厂商把楼层数据转换成循环码或8421的形式,DDC以4~5个DI接入系统,但这种方式常常由于BAS的设备不同,响应时间有很大的差异,我们认为这种方式是比较不理想。</p><p>②我们推荐,电梯的信息接入,最好是以通讯的方式,电梯供应商在电梯系统中提供通讯接口,RS-485或者LON等,这样接入,既不需要购买DDC设备,系统监测到的信息比较全面,而且系统的响应时间又及时,当然这个方式对BA的工程商来说难度大点,但对于业主来说,系统响应的及时与否,也是选择系统的一个重要参考。</p><p>③由于现在电梯厂商很多,以上2种方法都需要电梯厂商的配合。</p><p></p><p>021-22818903</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cardcom 发表于 2006-6-29 10:53:00
学习,受益了,但我还向了解BA系统与其他监控设备的接口方式!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
上海蓝程 发表于 2006-6-29 22:47:00
<p>什么接口?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tommyoung 发表于 2006-6-30 08:56:00
100多点 <font color="#f73809">VS</font> 4-5个点.当然后着合算了,支持INVENSYS
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
豆豆10859 发表于 2006-6-30 09:59:00
<p>我想问一下你所说的第二个方案:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 工程商难度是在什么地方?是不是BA系统和每个电梯都存在一个接口的问题,需要自己编制一个协议来作转换?</p><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 多谢了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
上海蓝程 发表于 2006-6-30 14:20:00
把所有电梯通过通讯连起来,再通过协议转化进BAS
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
rcwang 发表于 2006-6-30 21:14:00
我做过这方面多个应用:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
世界屋脊 发表于 2006-7-2 11:09:00
<p>学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
豆豆10859 发表于 2006-7-3 09:08:00
<p>每个电梯连是不是通过485联起来的?那样的话,是不是可以直接通485总线接入电脑后,通过协议转换,就可以直接输入BAS了?这方面除了材料的投入,还有其它的什么投入,大概有多大?</p><p>&nbsp;&nbsp; 谢谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
上海蓝程 发表于 2006-7-3 12:25:00
<p>接口程序的编写</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
豆豆10859 发表于 2006-7-5 09:59:00
多谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
上海蓝程 发表于 2006-7-5 18:48:00
<p>多联系</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cardcom 发表于 2006-7-6 16:01:00
<p>其实,谁能用图来表示一下~这样可能更能说明问题!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城