帮忙解答一下这个干扰问题...

[复制链接]
火热 发布于: 2006-6-17 08:22 723 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层


RG-59视频线,距离在250米左右,中间有一个接口,电源集中供电,出现干扰主要在哪几个原因?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
火热 发表于 2006-6-17 08:23:00

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
火热 发表于 2006-6-17 08:24:00


放大干扰波纹尤为明显!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
嘉益安安防监控 发表于 2006-6-17 12:46:00

加视频抗干扰器,这东西挺好使得.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
火热 发表于 2006-6-17 18:39:00

谢谢!问题解决了,电源不干净引起的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
huhufan 发表于 2006-6-17 19:41:00

详细说说怎么解决的?

学习学习啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
spzhao 发表于 2006-6-17 21:49:00
監控系統施工驗收最棘手的應該是影像幹擾問題,影像幹擾最常見兩種狀況一是黑白條紋滾動二是斜紋幹擾,解決幹擾最困難的是一定要對症下藥才有效,無法找出幹擾原因往往事倍功半,兩種幹擾主要原因分析於後並可參考運用以下一系列產品排除幹擾或降低幹擾現象
更多请浏览:http://www.vcn.com.cn/chanpin/detail.asp?chanpinid=14555
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2006-6-18 10:59:00

楼主,5楼

谢谢!问题解决了,电源不干净引起的!

现象是干扰。但这不属于常规意义上的电磁干扰,属于故障类干扰。用抗干扰设备解决,一般无效,即使有一定效果,也属于“留有隐患”;实际上,不需要任何抗干扰设备,就能解决——办法是排除“故障”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
asmer 发表于 2006-6-20 23:26:00

排查一下现场有可能出现的干扰源,工厂的话有可能出现的干扰源像是,变频电机,高压电,泵房等等。主要是变频电机的设备。如果发现有干扰源,楼主可以打13366169688,干扰这块我见得比较多,应该有办法解决。主要问题就是变频电机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cyguoting 发表于 2006-6-21 09:13:00
学习ing