求助,关于DS7400的...

[复制链接]
rcbairf 发布于: 2006-7-6 14:09 1090 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有个小区的报警中心,打雷以后电脑与主机连不上,我换了个新的DX4010去试还是不行,串口线我也量过没问题。所以我想问下DX4010的拨码怎么拨(此模块比较特殊,只有6位拨码),此小区有48个防区,其中主板上都是电阻屏蔽,都是用扩展模块接防区的。

我拨过1235on,46off ,模块上一边的两个灯(一个RX,一个TX)闪了,另一边的两个灯没反应,我不晓得是啥意思,能否说明串口好坏?请各位大虾指点迷津。

还有,如何测试电脑主板的串口好坏,如何测试7400主板上的RBGY接口好坏?请知道的人帮忙回个帖,小弟不胜感激!!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rcbairf 发表于 2006-7-7 17:15:00
别沉啊,救命啊~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fq1121 发表于 2006-7-13 22:35:00

拿个串口设备试试不就知道了。。。如果是打雷的话,基本上串口是保不住了,接串口的设备也好不到哪儿去。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2006-7-14 19:00:00
恢复出厂值, 然后重新编程即可。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
17think 发表于 2006-7-14 22:53:00

短接P2,看是否通讯.如果通讯,建议换主板.

DX4010I:2,5,7打到ON上