(1)蓄电池的类型及其优缺点
蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分,http://anfang.matop.com它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度,然而蓄电池却又是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)最短的一种器件。如果用户能够正确使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会显著缩短。蓄电池的种类一般分为铅酸电池、铅酸免维护电池及镍镉电池等,他们各自的特点如表3所示。
表3 不同种类蓄电池的优缺点比较 | 种类 | 概述 | 优 缺 点 | 铅酸电池 | 1.一般型电池,也称为汽车用电池 2.需加水维护 3.期望寿命1-3年 | 1.充放电时会产生氢气,安置地点须设置排风管以免造成危险 2.电解液呈酸性,会腐蚀金属 3.需经常加水维护 4.价格低廉 | 铅酸免维护电池 | 1.新型电池 2.无需加水 3.期望寿命一般为5-7年 | 1.密封式,充电时不会产生任何有害气体 2.摆设容易,不需考虑安置地点通风问题 3.免保养,免维护 4.放电率高,特性稳定 5.价格较高 | 镍镉电池 | 1.高级电池,用于特殊场合及特殊设备上 2.需加水 3.期望寿命20-40年 | 1.水为介质,充放电不会产生有害气体 2.失水率低,但需要固定时间加水及保养 3.放电特性最佳 4.可放置于任何恶劣环境 5.价格极高 |
考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,http://anfang.matop.com一般选择铅酸免维护蓄电池电池。用户千万不要贪图便宜而选用劣质电池,因为这样做会影响整个系统的可靠性,并可能因此造成更大的损失。
(2)蓄电池的检查
蓄电池都有自放电现象,如果长期放置不用,会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程技术人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏,以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12V,则表示电池储能不到20%,电池已处于"弹尽粮绝"的地步。
免维护电池由于采用吸收式电解液系统,http://anfang.matop.com在正常使用时不会产生任何气体,此时电池内压就会增大,会将电池上方的压力阀顶开,严重的会使电池鼓胀、变形、漏夜甚至破裂,这些现象都可以从外观上判断出来,如果发现上述情况应立即更换电池。
(3)使用和保养
虽然免维护电池在使用时不需要人工进行专门的维护工作,但是在使用时还是有一定的要求,如果使用不当会影响电池的使用寿命。影响电池的使用寿命的因素有以下几点:安装、温度、充放电电流、充电电压、放电深度和长期充电等。 - 电池安装
电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并要避免受到阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应立正放置,不可倾斜角度。每个电池之间端子的连接要牢固。
- 环境温度
环境温度对电池的影响较大。http://anfang.matop.com环境温度过高,会使电池过充产生气体;环境温度过低,则会使电池充电不足着都会影响电池的使用寿命。因此一般要求环境温度在25℃左右
- 充电电流
电池充电电流一般以电池容量C的倍数来表示,举例来讲,如果电池容量C=100Ah,充电电流为0.1C则为0.1×100=10A。铅酸免维护电池的最佳充电电流为0.1C左右,充电电流决不能大于0.3C.充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命.
- 充电电压
由于UPS电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才会放电.为延长电池的使用寿命,充电器一般采用恒压限流方式,电池充满后即转为浮充状态,额定电压为12V的电池,浮充电压设置为13.7V左右.如果充电电压过高会使用电池充电,反之会使电池充电不足.充电电压异常,可能由电池配置错误引起,或因充电器故障造成,因此在安装电池时,电池的规格和数量必需正确,不同规格、不同批号的电池不要混用。外加充电器不要使用质量低劣的,而且安装时要考虑散热问题。 http://anfang.matop.com
- 放电深度
放电深度对电池使用寿命的影响也非常大。电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电。虽然一般都有电池低电压保护功能,一般单节电池放电至10.5V左右时,http://anfang.matop.comUPS就会自动关机,但是如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会造成电池的深度放电。在正常使用中,要防止意外情况的发生,例如电池短路。
- 定期保养
电池在使用一定时间后应进行定期检查,如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等。如果长期不停电,电池会一直处于充电状态,这样会使电池的活性变差,因此即使不停电,也需要定期进行放电试验,以便使电池保持活性。http://anfang.matop.com
放电试验一般可三个月进行一次,做法是UPS带载-最好在50%以上,然后断开市电,使UPS处于电池放电状态。放电持续时间视电池容量而定,一般为几分钟至几十分钟,放电后恢复市电供电,继续对电池充电。
|
|