请问多风机横流式冷却塔通常情况下是各个风机单独控制还是每组冷却塔的所有风机一起控制?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有12人评论
6263
当前离线
积分
708
沙发
6263
发表于 2005-10-11 23:01:04
手动可 单独控制,自动有起一半的,另一半手动,每次启动来回倒换。受冷冻机组控制上下限28——32,楼控可单独控制
回复
支持
反对
使用道具
举报
ycfriend
当前离线
积分
307
板凳
ycfriend
发表于 2005-10-12 13:15:55
thanks
回复
支持
反对
使用道具
举报
丰
当前离线
积分
302
地板
丰
发表于 2005-10-12 13:58:09
<P>个人观点觉得单冷却塔使用多风机对于节能及控制的精度来说比较好!</P>
<P>我们所做的工程中,冷却塔的风机根据冷却水回水温度来进行控制。达到相应的温度后加入n个记数周期,当连续的n个记数点的温度都满足条件后,启/停累计运行时间最短/最长的风机,不过在启停设置温度之间需设置一个阈值避免风扇频繁启停。这样在过度季节可能只开一台风扇,在供冷符合最大时,可能所有水塔的风机都打开。这样的话对所有的风机就全自动运行了。</P>
[此贴子已经被作者于2005-10-12 14:02:42编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
hvac
当前离线
积分
664
5
#
hvac
发表于 2005-10-13 08:01:29
冷水机组上下限28-32度,这是错误观念,进水温下限应根据负荷率,油压差来决定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
hvac
当前离线
积分
664
6
#
hvac
发表于 2005-10-13 08:04:00
如果以提高出水温为目标,两者没有什么差别,如果以节约风机电能为目标,最好是单塔独立控制,并配合水路阀门。
回复
支持
反对
使用道具
举报
丰
当前离线
积分
302
7
#
丰
发表于 2005-10-13 14:29:27
<P>油压及冷负荷的确很重要,不过那需要对BA及冷水机组进行集成。希望老兄详细讲一下,用油压及冷负荷如何控制冷却塔,在冷却水共用水路或分路供水的时候的控制流程。</P>
<P>另我还是没想明白为什么单塔控制会节能。因为单塔多风机同样需要水路阀门的配合。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hvac
当前离线
积分
664
8
#
hvac
发表于 2005-10-14 07:03:09
假设两个塔,每个塔两个风机。当负荷小时,一个方法是关一台水泵,关一个塔的风机,同时将这台塔的水路切断。另一个方法是关一台泵,每个塔各关一台风机。两个方法哪一种出水温度低?
至于最低冷却水温度的问题很复杂,必须要结合冷水机与实际工程来判断,有的项目的主要矛盾在于膨胀机构的过流能力(比如电子厂冬季制冷常出现低保),有的机型是压差供油主要控制油压差(大部分螺杆机),有的是轴承跑油(大部分密闭式离心机,主要控制高低压差),有的是回油不畅(大部分的满液式蒸发器,主要看负荷及高低压差)。
总之每个冷水机厂家提出最低冷却进水温度(大多数都是20度,甚至更低)只是个理想值,大部分要根据实际工况判断。
回复
支持
反对
使用道具
举报
丰
当前离线
积分
302
9
#
丰
发表于 2005-10-16 12:41:13
!!!1
回复
支持
反对
使用道具
举报
xqp649
当前离线
积分
1222
10
#
xqp649
发表于 2006-5-21 13:56:26
<p>请问冷却塔干嘛用的?怎么温度那么高啊?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yiyi100
当前离线
积分
1006
11
#
yiyi100
发表于 2006-5-21 17:28:26
<p>精彩</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhaoer01
当前离线
积分
756
12
#
zhaoer01
发表于 2006-6-1 01:00:21
在早晨17,8的情况下我们还照样开冷水机,就是比较难开而已,不知对机有没有损伤?
回复
支持
反对
使用道具
举报
hvac
当前离线
积分
664
13
#
hvac
发表于 2006-6-1 12:07:13
如果是我手动开的话,一般是不开冷却泵,或关冷却阀,开机到高压上来了,再开泵或开阀。<br/><br/>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城