各位前辈:
本人遇到一个非常棘手的问题:有个项目要装10恒速球,通过RS485方式控制。如果布线是手握手的方式连接的话,长度要过三千米,超过了485的通信距离。如果采取从矩阵为中心,以星型结构方式连接前端,最远的球不会超过一千米。我对采取星型结构的控制连接方式没有实践过。我以前都是采取手握手的方式连接的。
请问,如果采取星型结构连接会有什么弊端?要注意哪些问题?
使用道具 举报
可以加RS485-TCP/IP转换模块,如果有厂家提供的总线延伸模块也可以
星型的话,所有前端到主机的距离之和只有1200米
如果中间传输用光纤,那从前端到光端机的距离又如何计算?请高手指点一二。
lw_km@163.com
加码分配器,就可以了呀