能不能用网线代替控制线...

[复制链接]
huangxianhcd 发布于: 2006-4-25 18:55 1312 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

前端解码器距离控制中心200米左右,能不能用五类网线中的一对传递485控制信号,谢谢

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhao88zhao 发表于 2006-4-25 19:11:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
will2080 发表于 2006-4-25 19:33:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hawk9 发表于 2006-4-25 21:46:00

最好用屏蔽的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fbi600 发表于 2006-4-25 22:20:00

屏蔽线的传输是不是要比非屏蔽的距离短?有没有这回事的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
粤涯 发表于 2006-4-26 09:55:00
没有这回事,屏蔽抗干扰好些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
于洪 发表于 2006-4-26 11:35:00

这个问题论坛以前有,建议不要这样用,非用的话也没办法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xu7677 发表于 2006-4-26 11:44:00

主要是要考虑干扰问题吧,如果之考虑传输问题,是没有问题的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
SupermanTm 发表于 2006-4-26 12:15:00
完全没有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
流浪拖鞋 发表于 2006-4-26 13:12:00
不是说五类线有效距离是100米吗?200真的没问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xsea 发表于 2006-4-26 14:21:00

100米那是传网络 你这不是传控制信号吗

建议你这样用 花色线全拧在一起做屏蔽用 橙、绿拧在一起做一条 兰、棕拧在一起做一条

这样所有花色线与单色线相绕,起到了抗干扰的左右

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
少少 发表于 2006-4-26 14:42:00

有的!我们公司就有!而且我们生产的视频平衡传输器还可以有干扰作用!

视频平衡传输器DF310

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wiers 发表于 2006-4-26 15:52:00

双绞线没什么大问题 。

回复 支持 反对