请教监控高手...

[复制链接]
xthy 发布于: 2006-4-19 21:15 568 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟我刚做监控 有些事麻烦各位大哥

问题1: 我用的是TOTA3000的矩阵 我设了报警切换 请问矩阵收到的报警输入是从哪个设备来的? 如何设(不在DVR上设)

问题2: 我设预置点 设后需要手动才能实现恢复到预制点 有什么办法能让我不控时 自动回到预制点吗

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xthy 发表于 2006-4-19 22:28:00

有人能帮帮我吗 `?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
呆头鹅 发表于 2006-4-20 07:39:00
报警转发预置点啊!不过需要DVR上设置报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dds111999 发表于 2006-4-20 07:44:00

这样的问题没有遇到过!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xthy 发表于 2006-4-20 08:55:00
以下是引用呆头鹅在2006-4-20 7:39:00的发言:
报警转发预置点啊!不过需要DVR上设置报警

矩阵怎么认这个报警信号呢 我试过在DVR上设移动侦测 把DVR的报警输出接到矩阵上的视频输入上在设上矩阵的报警模式 但是没有用````有人能解决解决吗`?