h_sh520
积分
帖子
主题
我现在做一项工程,布线时发现旁边的桥架里有强电(线粗直径4CM),我走线的桥架与它间隔有二十公分,用什么东设备才能或者辅材才能抗干扰呢???
大家帮我想想啊 ~~~~~
使用道具 举报
1)作为防护干扰入侵最有效的手段是视频电缆穿铁管。
2)与强电间隔有二十公分,也可以用质量较好的视频电缆直接布线,最后有干扰的用抗干扰器解决;
成本和工程难度,第二种有优势;
3)好像你这个店网中,有不少大功率用电设备,电磁环境,电网环境,都很复杂。设计不好,考虑不周到,可能还会出现“故障类干扰”(假干扰),那就不是抗干扰设备能解决的问题了。不过也不用担心,不用抗干扰设备也可以解决——排除故障。
简单,用抗干扰器就行了.
这是个电子厂,强电是空调的电源线,还有一些大型机器的电源线!!!
反正是一堆线! 那个强电和弱电的距离大概有30公分。
这样干扰是不是很大?穿铁管或PVC可以么???
穿铁管是万无一失的措施。但穿管时要使电缆不扭,不伤,也不简单。
你可以采用SYWV-75高频电缆传输。不用考虑旁边有什么电缆。如果发现有干扰时,采用一对调制解调器就能解决问题,费用十分低廉,使用也很方便。如果没有干扰,就不用加任何另外的设备,也就更省钱了。
最好用金属管,做好跨接和接地。
哈哈!是这样的。
离这样的项目还是远一些吧!安全第一!!
如果摄像头不多的话,可以穿铁管。多的话最好用光纤,不怕干扰,布线方便;两端用光端机。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页