千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

强、弱电共用一个井,合乎规范吗,请教各位...

[复制链接]
憨牛 发布于: 2006-4-3 11:50 1123 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我这有个建筑物中的强电井、弱电井被设计院设计到一个井中,要求他们更改,他说要我这提供强电井、弱电井不能放到一起的规范,强、弱电共井这样做合乎规范吗,请各位大侠帮忙乐。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
粤涯 发表于 2006-4-3 14:27:00
一个井里面强弱电距离多元,中间有没有隔断?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
憨牛 发表于 2006-4-4 14:23:00
一个一侧,空间不大,具体尺寸没有,中间没有隔断,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
粤涯 发表于 2006-4-6 10:15:00
距离最好保证在1.5米以上,中间加绝缘的隔断
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tigeryan 发表于 2006-4-8 08:31:00
新建筑.要求设计院修改.否则以后运营起来也很头痛的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
伊米奇 发表于 2006-4-10 13:42:00
最少要间隔30cm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2006-4-11 10:53:00

有不少土建设置是强、弱电井紧挨的!

按照规范,强弱电井需要500mm距离的隔离!当然有隔断是最好的!

回复 支持 反对

使用道具 举报