<P>我这有个建筑物中的强电井、弱电井被设计院设计到一个井中,要求他们更改,他说要我这提供强电井、弱电井不能放到一起的规范,强、弱电共井这样做合乎规范吗,请各位大侠帮忙乐。</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有12人评论
robinwang
当前离线
积分
10760
沙发
robinwang
发表于 2006-4-3 15:32:00
<p>
<P>应该在很多标准里都有说明的,就综合布线部分我知道的这个《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范GBT/T 50311-2000》里面关于干线子系统要如下:</P>
<P>7.0.6缆线不应布放在电梯、供水、供气、供暖、强电等竖井中。</P>
<P>仅此一项就可证明综合布线是不可以走强电竖井的,而后面的表11.0.2-1 综合布线电缆与电力电缆的间距,也再次说明了,在强电竖井中同时走综合布线线缆是不符合规范的</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
y_ke99
当前离线
积分
744
板凳
y_ke99
发表于 2006-4-3 22:13:00
主干用光纤就可以与强电一起走线了!如果大楼已经做好了,你不可以要他拆了再建吧?!
回复
支持
反对
使用道具
举报
憨牛
当前离线
积分
438
地板
憨牛
发表于 2006-4-4 14:28:00
<P>谢谢2楼。</P>
<P>不拆再建,起码也要他提供解决办法吧。</P>
<P>请熟悉规范的朋友再提供点炮弹,呵呵。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hl214
当前离线
积分
1718
5
#
hl214
发表于 2006-4-4 15:23:00
弱弱的说一下:你是业主,你应该说话比较大声才对,你让他们提供一个弱电和强电可以一起走的规范。
回复
支持
反对
使用道具
举报
SIJIAOYU
当前离线
积分
360
6
#
SIJIAOYU
发表于 2006-4-4 16:41:00
如果井道足够大,可以考虑强弱电尽量远离,当中做隔离,时间长了毕竟是有影响的,除非工程质量顶呱呱
回复
支持
反对
使用道具
举报
集散地
当前离线
积分
1661
7
#
集散地
发表于 2006-4-4 17:25:00
我没见过用一竖井情况,但是按照设计要求,强弱电桥架间隔距离以公式计算,最进15CM,最远1米(强电及大负载情况下最小距离)这么看,好象又能在一个竖井里(当然接地啥的必须合规范),总之,不是弱电管线在强电间内,我认为可以放强电垂直桥架
回复
支持
反对
使用道具
举报
群龙之首
当前离线
积分
312
8
#
群龙之首
发表于 2006-4-5 10:54:00
<P>其实,能不能放在一起主要是看甲方的要求,是考虑规范还是考虑成本</P>
<P>从使用上来说,这要保持好距离及做好屏蔽,使用时没有问题的 </P>
<P>如果,全部都按规范作,哈哈哈哈 头痛</P>
<P>施工、造价、成本 自己慢慢考虑吧</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lijian5854
当前离线
积分
996
9
#
lijian5854
发表于 2006-4-5 11:50:00
<P>这是那家设计院设计的呀!!!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
千织万缕
当前离线
积分
78312
10
#
千织万缕
发表于 2006-4-5 13:17:00
<P>井的设置:</P>
<P>1、功能上的区分,这样不跨专业,利于安全管理,避免误操作;</P>
<P>2、性质上的区分,从安全上讲有高低压、干湿之分;</P>
<P>所以基于以上两点就足以证明,大楼竖井不能随意混用。消防验收也难啊,这样的事在旧楼改造中常有。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
张伟业
当前离线
积分
1076
11
#
张伟业
发表于 2006-4-5 14:29:00
确实不行的话 可以采用屏蔽的办法了.但也只是形式问题罢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
zylee0816
当前离线
积分
1199
12
#
zylee0816
发表于 2006-4-5 17:35:00
10楼说的对,肯定不可以的,建筑施工标准里面有详细的说明,你在电驴子上面可以下到关于规范标准三张光盘,关于强弱电的设计施工里面又详细的说明的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
开奔驰偷大葱
当前离线
积分
607
13
#
开奔驰偷大葱
发表于 2006-4-6 11:01:00
<P>2楼跟10楼的说的都很对,很受益!
</P>
<P>北京深万科贸易有限公司</P>
<P>布线工程,网络设备,清华同方布线产品希望大家多多支持!</P>
<P>
</P>
<P>电话:010-82573873</P>
<P>MSN:tuxiang9142hotmail.com</P>
回复