[原创]关于如何计算主机容量配备电池数量和规格...

[复制链接]
jlq828 发布于: 2006-4-6 12:20 1654 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位,在工程设计过程中,已知所有负载的容量,求:如何计算配备电池的规格和数量,请各个做UPS的朋友能提供精确准确的算法!据我所知,很多做设计的人士都不知道这个到底该如何算,拜托了!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jlq828 发表于 2006-4-7 08:45:00

没有人?看来还是要自给自足,我把我找到的答案弄上来

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jlq828 发表于 2006-4-7 08:46:00

对于使用者来说,怎样去配置长延时UPS电池容量是一个必须了解的问题,
放电电流的大小与电池的实际容量关系颇大,蓄电池的放电时间定义为:当蓄
电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界
电压(终了电压)时所经过的时间。比如12V24AH /20R Panasonic电池以0.4C
电时,可提供使用的效率(容量)73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可
提供使用的效率(容量)4%,放电时间50秒。因此,要计算UPS电源的时间必
须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。
计算放电电流的公式是:
放电电流=UPS容量(VA) 负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)

以山特10KVA为例:
?UPS容量:10KVA
?UPS
输出功率因素:0.8
?UPS
终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16=168VDC
?
逆变器效率:0.85
注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换
为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。
?放电电流=10000VA*0.8/(0.85*168)V=56A
?
查表
可查询不同AH的电池在同样放电电流下的使用时间,以求得自己所要求合
适容量的电池,在这里提出一点,以上我们的计算都是认为UPS为满负载,对
用户而言,重要的是了解在实际负载下UPS电源提供的实际使用时间,从经济
和实用的角度而言,了解自己的负载数量,计算一个实际放电电流再查表方是
正确做法。