<P>初步了解了一下,机电一体化和使用BAS控制没有什么不一样,同样是采集温度湿度的数据,同样控制风机启动停止,监测过滤网堵塞,即使交给空调专业统一安装,他们也同样是采用BAS的DDC控制器进行监控,不同的就是风机一般采用变频电机,所以需要懂得做变频控制的控制程序,就是设计院一直说的,这样就能达到最好的节能效果.但是其实如果变频器接受的是工业标准接口(0~10VDC)等的接口,由弱电公司来做一样行.</P>
<P>最近了解的那个项目很大,由于当时采用了设计院的建议,采用一体化风机,结果由于空调专业本身不懂得调试,于是外包给厂家做,结果调试的时候花费了很多时间,导致了工期的延误,现在由于变频器经常损坏,风机的控制也常有故障,总之效果很不爽.</P>
<P>这个变频器,是个令人很头痛的问题,不知到哪位专家懂得,变频控制与温度湿度的控制关系,只要了解清楚,我看一体化只不过是昙花一现的提法.</P> |