nfl007 发布于: 2006-3-27 14:16 611 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
k
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2006-3-27 17:28:00

对射里11伏都应该可以工作的, 只是你不要接的太远或探头数接的太多...就近绝对没问题..远的地方可以先量一下电压,教育11伏以上都是可以的..

[此贴子已经被作者于2006-3-27 17:30:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nfl007 发表于 2006-3-30 10:43:00
我怕电压太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pdf570 发表于 2006-3-30 14:30:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangdy 发表于 2006-3-31 10:29:00
0.5的线径300m没问题,不是电压太大而是怕电压大低,10V就危险了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
matop 发表于 2006-3-31 17:14:00

可以

关键是看你的线路远近和对射有多少对?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
怒海狂鱼 发表于 2006-4-3 16:03:00
对射交,直流都可以用的..你距离长的话用交流供会好一点.
回复 支持 反对

使用道具 举报