美国通用GE防盗报警主机总线安装常见问题及处理方案
安装步骤: 1:按照说明安装好主机与扩展模块; 2:按照地址模块说明安装地址模块; 3:地址模块进行统一编码(所有模块的二进制编码不得有重码); 4:在主机键盘上对所有有编码的模块进行编码,学习。
常见问题处理: 1:学习不成功。 处理方法:检查模块工作电压(DC12V),总线电压( >DC15.5V),以及地址模块的拨码地址是否正确(非常重要)。
2:学习成功但会出现防区失效(Lost)。 处理方法:检查模块工作电压,总线电压,以及总线回路电阻是否大于80Ω,电容是否大于300nF。
3:学习成功但会出现防区报警(Fault)。 处理方法:检查模块工作电压,总线电压,以及防区电阻回路是否正常,总线回路电阻是否大于80Ω,电容是否大于350nF。
4: 学习成功防区报警正常,但是防区报警后长时间不处理,待处理后就不恢复。 处理方法:(1)重新学习以消除主机BIOS报警记录; (2)从新启动系统以消除主机BIOS报警记录; (3): 报请将误报防区地址码换成其它没有使用的地址码,再重新编程学习(消除主机BIOS报警记录)。
模块工作条件: (1):每一条总线(非屏蔽平行线)直接驱动的防区数量不得大于80个! (2):每一条总线(非屏蔽平行线)到NX-2192的回路电阻不得大于80Ω!
线规型号(AWG) 外径(mm) 截面积(mm2) 电阻值Ω/Km 14 1.63 2.075 8.45 16 1.29 1.318 13.5 18 1.02 0.8107 21.4 22 0.643 0.3247 54.3
最大传输距离:3000米。下表为不同线径和距离所接入总线的模块数目:
300米 800米 1500米 2500米 3000米 22 170 20 --- --- --- 18 192 170 45 5 --- 16 192 192 120 55 20 14 192 192 192 135 80
(3):每一个地址模块的工作电压VCC,必须满足12V<=VCC<=24V! 总线电压12V模式(bus>15.5v),24V模式(bus>26v)。