千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]bnc头带电为什么?...

[复制链接]
yalin 发布于: 2006-2-15 10:59 1403 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

[求助]bnc头带电为什么?的   

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhao88zhao 发表于 2006-2-15 11:09:00
接地不良.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chansfer 发表于 2006-2-15 11:17:00
对,就是接地的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yxgdtx 发表于 2006-2-16 23:22:00
我也遇到过这种问题,你把设备接地应该,BNC头子带电的情况会消失.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
matop 发表于 2006-2-17 08:44:00

这种现象一般都是摄像机采用220V直接供电才会出现这情况

接地就可以解决

但是这摄像机质量不怎么好的话

可能总闸会跳的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lxsong2002 发表于 2006-2-17 17:30:00

用12V供电的摄像机也碰到过这种情况

把主机机壳接地就行啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xj147258 发表于 2006-2-21 10:28:00
那你们的工程不作联合接地吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
minicooper 发表于 2006-2-21 13:02:00

线缆&电源线并行而且距离不尽,耦合到视频缆上的。

我碰到的一个工程从各点拉过来的线缆测量最高电压为32V,他的线路与电源线并行了300多米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城