关于双绞线防雷...

[复制链接]
kingoldlee 发布于: 2003-2-13 15:23 499 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我公司现面临这样一个问题:有一个卫星系统中,从天线基站下来的部分有双绞线,但是不知在这上面要做到防雷需要如何操作,以及需要什么样的设备和注意事项要点,多谢。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
aloofcn 发表于 2003-5-3 09:29:00
从卫星下来的裸露电缆一般需要铜管保护,铜管再接上防雷系统,双绞线的也应该如此吧,至少不会被尖锐的物品割断了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
net2net2net 发表于 2003-5-6 20:38:00
有专门双绞线防雷器的。
就像一个转换口,一端有RJ45口,一端直接是RJ45头,中间又引出接地线(可接接地良好的设备外壳)。
我们这用一种加拿大的产品,几年前的价格约1200元/个,牌子一下记不起来,应该是不错的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cscecnet 发表于 2003-5-11 19:14:00
照着电视线作。
回复 支持 反对