[求助]关于双路电源切换的问题...

[复制链接]
人工智能 发布于: 2006-6-5 16:24 1216 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我的一个客户提出这样一个问题,大家看怎么解决?

机房里有两路市电(两相的)接进来,想用一个设备做到如果任何一路停电的话另一路自动切换进过来,而且要求速度要能使电脑不关机。我提了把两路市电都接进UPS来解决,但对方觉得价格高不想这样做。请问有这样的设备吗?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2006-6-5 16:38:00
有这种控制柜的!!建议你首先了解一下你所在建筑的供电情况,一般来说写字楼都是二路市电自切自投,再加柴油发电机组的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
edwinzw 发表于 2006-6-5 16:43:00
两路市电进AT(自动切换器),从AT输出一路至ups ,这样就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
人工智能 发表于 2006-6-5 17:07:00
客户就是不想用UPS啊,如果像二楼说的用个控制柜,如果价格比买个UPS还贵那还不如用UPS。听说有一种转换器可以达到0.2秒的切换速度,不知是不是有这样的东东?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mjun_lu 发表于 2006-6-7 17:25:00

0.2秒能让电脑不断电吗?

个人认为UPS是必要的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tigeryan 发表于 2006-6-8 00:38:00

你的UPS旁路功能可以接备用的.

如果没有旁路功能,那么用ATS也可以.先进ATS,然后送给UPS

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tony03 发表于 2006-6-15 10:57:00

用ATS(负载断电时间少于50ms,艾默生和梅兰都有),不过ATS的价格比较贵,比同等负载的国产UPS还贵,根据我所知的只有在银行系统中用过,而且是总行.

建议配台国产的UPS,电池少配点,15分钟足够了.两路电源先进双电源切换器(国产的那种切换时间5~6秒的就可以了),然后进UPS.双电源切换最好在配电间完成再进机房,这样还省去一段线缆和管子.这应该是最便宜的方案了.如果负载小,回路上串后备式UPS那就更省了.

[此贴子已经被作者于2006-6-15 11:15:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sinolx 发表于 2006-6-28 19:05:00

哪有两相的市电?你这是个什么机房,是不是电脑教室?如果是中心机房,肯定需要UPS保护的。

建议两路市电进入机房,经过ATS自动切换,再通过UPS分配电源给负载。如果是小机房,负载本身就没有多少,这种方案就没有必要了,直接配一个UPS就行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报