<P>ASI的控制器有谁用过?</P>
<P>本人最近在搞一个工程,用的是ASI的控制器,7540,头一次搞,毫无经验,困难重重.</P>
<P>编程时不知道怎么做连锁控制,例如:风机压差和水阀做连锁,如何实现?能否介绍详细步骤?</P>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
merryshijin 发表于 2006-1-12 13:05:00
<P>编程时只要将程序中的AO输出中,将Interlock handle前面打钩,将NO改为Yes,同时选择连锁控制对象即可。</P>
<P>也可以打电话021-64958383咨询ASI Controls (shanghai)Ltd.美国亚司艾自控</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
vimon2000 发表于 2006-1-12 20:39:00
多谢兄台帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
merryshijin 发表于 2006-2-7 14:09:00
不可气,希望能够多多切磋。