门禁系统最邪门的事!!...

[复制链接]
木禾 发布于: 2006-1-13 14:19 1702 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近刚做完CHD的门禁系统,但是实在是最邪门了,每次厂家过来调试,把整个系统与电脑通讯联网成功后,断电等到下次通电,就又不能联网成功了,而且最怪异的是,整个通讯时好时坏,原来485通讯不成功的成功了,原本是成功的又不成功了。更糟的是,最近一次通电后,所有的控制器都联网不成功了,真的不知道是什么原因,如果是线有问题,那么也不可能联网有时通有是不通,各位有什么建议吗?
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whxintai2305 发表于 2006-1-13 14:55:00
<P>这个问题厂家看见没</P>
<P>好象是纽贝尔吧</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dsvod 发表于 2006-1-13 16:56:00
用的是什么型号的设备啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shawin 发表于 2006-1-13 17:35:00
<P>通讯线是否屏蔽双绞线,是否与强电分开;转换器是否正常;RS485总线其中的门禁控制器有没坏的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sungel88 发表于 2006-1-13 19:25:00
你把通讯线单独布,用有源485,接点用电焊,如果还不行,就换别的控制器.但前提条件是你的电源要足够的稳定,220V转12V多几条线路也很重要呀.!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
solary_w 发表于 2006-2-4 17:18:00
<P>485通讯线是不是星形接法,如果是,看能否用485分配器将通讯线分开.我觉得应该是通讯问题</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
whchen 发表于 2006-2-6 08:56:00
<P>您是那家公司,我是负责这边的,可以和我联系。谢谢。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
whchen 发表于 2006-2-6 08:56:00
<P>您是那家公司,我是负责这边的,可以和我联系。谢谢。</P><br>
[此贴子已经被作者于2006-2-8 17:27:32编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kedechuan 发表于 2006-2-6 09:26:00
<P>查线路啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
木禾 发表于 2006-2-6 10:49:00
<P>通讯线与12V电源线都是单独穿钢管布的,通讯线也采用了屏蔽线,电源因为存在压降问题所以用的是220V转0~30V可调的开关电源。</P>
<P>为了保持通讯稳定也采用了485的HUB(这个HUB要近3000大元,真黑啊),是有源的。</P>
<P>现在是可以通讯,但不敢断电,怕断电后又不能通讯,烦死了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
木禾 发表于 2006-2-6 10:52:00
<P>最近一次联网不通,竟然是把控制器给烧坏了,烧坏了10个控制器,不知道是什么原因。</P>
<P>第一次去工地负责现场,却遇上最邪最怪的事,真是气得无力了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ymym 发表于 2006-2-6 13:20:00
<P>ding </P>
<P>学习中。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bianrong 发表于 2006-2-6 14:49:00
查查接地的事项吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
木禾 发表于 2006-2-7 09:20:00
<P>接地的话应该怎么接比较可靠啊?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
梨子 发表于 2006-2-7 11:57:00
板子从设计起就有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
whchen 发表于 2006-2-8 14:34:00
<P>  我们这边的人员已和你们联系过,是布线有问题,机子已经换过去了,你们布的线有问题,你不信你可以查查。你的控制器有220V电源输入,维修机的图片在下面,你可以查看,您如果其他技术方面问题,可以直接和我联系。</P>
<P>楼上的请你搞清楚对象在说话,看我们是哪个公司,你说的那种情况,可能是像我们这样公司出的问题吗。</P><br>
[此贴子已经被作者于2006-2-8 17:30:35编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
sryeston 发表于 2006-2-10 12:05:00
CHD的东东我有点怕,以前做这个产品的时候老是有莫名其妙的问题,现在都换牌子了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
jojo-chen 发表于 2006-2-10 18:19:00
这个产品主要是设计上的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jojo-chen 发表于 2006-2-10 18:25:00
<P>泰春电子(南京)有限公司</P>
<P>电话:025-85973406 85973407</P>
<P>传真:025-52113586</P>
<P>联系:陈力军</P>
<P><a href="http://www.tc860.com" target="_blank" >http://www.tc860.com</A></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xgod_sg 发表于 2006-2-13 11:18:00
<P>碰到过类似的现象。</P>
<P>1、接地不可靠,导致某台或者几台门禁门禁烧坏(可能存在短路),导致该区域所有门禁通讯失败</P>
<P>2、门禁设备本身能够支持多少台联网</P>
<P>3、485接入设备的可靠性如何,我一直用MOXA PCI接口的东西感觉不错,MOXA 485转TCP/IP的Nport经常死机</P>
<P>4、联网方式最好总线型,虽然工程上面很难真正做到这一点</P>