请大家比较下 SIEMENS BC80 与NOTIFIER AFP3200 及 ...

[复制链接]
tanmeng 发布于: 2004-9-3 10:07 2290 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

由于小弟有一工程(我是甲方负责弱电),须监控4000个点左右(初步设计4300个),现考察三以上三个品牌的主机,请位各位DX分析下各自的优缺点,

由于工程在深圳,出于售后和维护的成本考虑对ORENA很有兴趣,请听听各位DX的看法。

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
houjj88 发表于 2004-9-3 14:44:00
SIEMENS BC80 系统不成熟,对线路要求太高,软件bug太多,模块经常莫名奇妙报故障.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
优秀采购员 发表于 2004-9-4 14:04:00
呵呵,这么好的公司,为何不用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dony_wu 发表于 2004-11-3 15:20:00
用SIEMENS CERBERUS 51的好!强烈推荐!而且SIEMENS CERBERUS 在深圳设有办事处,能提供及时的技术支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chorn 发表于 2004-11-4 10:43:00
BC80的价格相对于那两种产品比较便宜。其实市面上常见的消防报警系统都差不太多,只要线路认真做,什么产品都一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
robble 发表于 2006-4-12 16:26:00
我建议使用NOTIFIER,主机用AM2020 3台