千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

机房铜排在防雷接地中的作用是什么?...

[复制链接]
chs800903 发布于: 2005-10-31 16:37 6314 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在机房的防雷接地中——单独的地网!

为什么要在机房还要铺设铜排了,做等电位处理。具体工艺如下:

在机房按纵、横每隔几米(3——5米)铺满30*3的铜排,做机房的等电位处理。

然后将铜排与地网通过35平方以上的线连接。

我的问题是: 为什么要在机房做等电位(铜排),也可以直接从地网引线上来到机房,到一个接线端子,然后所有的设备接在上面就行了啊?

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
1888574647 发表于 2005-10-31 17:29:17

1、机房做等电位在防雷工程中是一个必不可少的环节,防雷和防洪原理一样,不能有任何一个漏洞,故任何一家防雷单位在方案中都提出提出做等电位措施;

2、其实接地原则为距离越短越好,原则上讲最长接线长度不可超过5米,所以应该讲网格最大不可超过10m*10m,也就是说不管设备在机房任何一个位置,设备等电位接地线长度均不会超过5米;当然,现在多为4m*4m/2m*3m/3m*3m或2m*3m;其实完全没必要,视现场情况而定岂不更好?

3、现在只要做机房均压网的肯定都多数选择M型连接网,S型连接也有,要是需求方设备房面积不是很大,就选用S型连接,建议不如直接使用等电位连接箱,美观、简单!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
silence2008 发表于 2005-10-31 17:48:35
以下是引用1888574647在2005-10-31 17:29:17的发言:

游魂 发表于 2005-11-1 12:35:05
说的不错,顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fancybei2 发表于 2005-11-1 15:02:27
恩~~是对,可是我还是不明白到底那最好?等电位铜排现在用的比较多哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2005-11-3 11:14:37
1888574647 支持。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
njhl 发表于 2005-11-3 12:25:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhubifeng 发表于 2005-11-4 13:40:03

说得好!顶一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
luohong100 发表于 2005-11-11 15:41:33
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
风雷剑 发表于 2005-11-13 11:22:44

等电位连接处理----------就是将所有设备连接在一起,是其在正常工作情况下、某设备发生绝缘揭穿、发生雷击情况下,系统所有设备或子系统都保持在相同的基准电位面(点)上。该基准电位面(点)可以是“0”电位,也可能为高电位。

机房铺设的铜排----GB50343-2004上称之为等电位连接端子板,其作用就是:作等电位连接用。做如果该铜排不用35 mm2铜线做接地处理,那么,整个系统就成为“悬浮接地”系统。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
Cindy_Gong 发表于 2005-11-14 21:06:28

不错,顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
anny2005 发表于 2005-11-30 11:40:21

啊 我说新来的 也顶一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
★雕塑★ 发表于 2005-12-5 14:40:18

机房等电位就是把所有金属设备外壳通过铜排连接在一起,一般采用40*4或30*3的铜排,所有设备就近与铜排连接,避免设备间电位差产生,地线与铜排连接,将设备上的电位泄放掉!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zq0808 发表于 2005-12-22 22:42:02
不太明白,那做防静电地板只为防静电吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
bearstar 发表于 2005-12-24 21:07:56

事实上我也觉得不够明白。因为在工程的实施中,工程中的接闪器,防雷网,静电接地网,还有等电位端子箱及接地体往往都是连成一个整体的。事实上,仅仅是将接地网其中某一个点(或几个点)焊了一段到一根铜排上,这个铜排实际上变成了一个终端,真的可以均衡电位吗?