<P>我的系统是 siemens insight 3.4  系统里1台MEC200经常出现所有实点全部失效,在工作站上通讯正常,并且可以UP或DOWNLOAD !不知道是不是应该坏控制器了?哪位朋友遇到过这个问题请赐教!~</P>
<P>我给控制器冷启动过、也把电池放电初始化过,当时把数据下传后,好用,但是没过几小时,又犯了!请高手赐教</P>
<P>Q:283730733</P>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a279279 发表于 2005-11-24 15:42:02
<P>是不是你的信号线太长或周围环境恶劣啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
whld722 发表于 2005-11-25 15:43:51
<P>不是的!通讯一直很正常的!再说了,比这台控制器远的还有很多很多!我怀疑是控制器内部软件程序混乱,但是放电了,还是不好用!</P><P>等我跟西门子技术人员联系后,给大家分享处理方法!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
firstjoin 发表于 2005-11-27 14:53:44
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>whld722</I>在2005-11-23 16:05:06的发言:</B>

<P>我的系统是 siemens insight 3.4  系统里1台MEC200经常出现所有实点全部失效,在工作站上通讯正常,并且可以UP或DOWNLOAD !不知道是不是应该坏控制器了?哪位朋友遇到过这个问题请赐教!~</P>
<P>我给控制器冷启动过、也把电池放电初始化过,当时把数据下传后,好用,但是没过几小时,又犯了!请高手赐教</P>
<P>Q:283730733</P></DIV>
<P>
<P>请问你单独让该控制器和中心连接,是否还出现这种情况!</P>
<P>如有问题,<a href="http://www.1000bbs.com/mailtxubu@wiscom.com.cn" target="_blank" >xubu@wiscom.com.cn</A> ;</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gdaiq 发表于 2005-11-27 19:38:11
<P>请问你单独让该控制器和中心连接,是否还出现这种情况!</P><P>应该这样去看看。。</P><P>如果还有问题的话,就换了吧。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
菠菜叶子 发表于 2005-11-29 10:23:59
有可能是附近强电的问题哦,看下有没大型电机\配电架
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
whld722 发表于 2005-11-29 23:54:05
<P>没有!以前用的好好的!正在跟西门子技术人员交流,结果也许快了 </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
皮皮鸟 发表于 2005-12-8 16:29:53
期待问题处理结果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hsyftwyb 发表于 2005-12-9 09:00:47
<P>学习一下</P><P>等结果ing……</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
whld722 发表于 2005-12-9 12:01:19
结果出来:厂家说是控制器内部存储器故障,需要更换!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
泡壶清茶喝喝 发表于 2005-12-9 13:23:57
有问题你应该找上海西门子工程部第一高手顾建刚13916149627,他们有丰富的经验,上海国际机场.苏州葛兰素医药,大众和通用汽车等特大型项目都是他做的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
chinaID 发表于 2005-12-9 13:24:16
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>whld722</I>在2005-11-23 16:05:06的发言:</B> <P>我的系统是 siemens insight 3.4  系统里1台MEC200经常出现所有实点全部失效,在工作站上通讯正常,并且可以UP或DOWNLOAD !不知道是不是应该坏控制器了?哪位朋友遇到过这个问题请赐教!~</P><P>我给控制器冷启动过、也把电池放电初始化过,当时把数据下传后,好用,但是没过几小时,又犯了!请高手赐教</P><P>Q:283730733</P></DIV>如再遇有此现象的问题,就不必再测试啦,直接换个同类型的DDC吧。这里提醒一下楼上的朋友,DDC的电源一定要有接地,并且接地良好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
firstjoin 发表于 2005-12-10 13:55:29
<P><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path gradientshapeok="t" extrusionok="f" connecttype="rect"></v:path><LOCK aspectratio="t" v:ext="edit"></LOCK></v:shapetype><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape></P>
<P>请注意该页面 building level  network defition /mass storage device中的设置</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-10 13:57:39编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hsyftwyb 发表于 2005-12-12 10:34:38
<P>呵呵</P><P>拨开云雾见蓝天</P><P>原来这么简单</P><P>经验啊……</P><P>领教</P>